problème pid sur modicon m340


Sujet :

Automation

  1. #1
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut problème pid sur modicon m340
    Bonjour à tous,
    j'ai un problème sur la boucle pid: j'ai choisi le block fonction pid_int pour faire une régulation pid, et j'ai entrée toutes les paramètres pid "sp, pv, kp, ti.....", mais le block répond mal, quand je commande la régulation la sortie analogique ne s'ouvre pas a 100% même que l'écart entre la "sp" et la "pv" est grand (sp>pv), et j'ai constaté que la sortie diminue par rapport au "pv" mais d'une façon étrange pour chaque degré en plus de la "pv" la sortie diminue de 100 points,jusqu'à que la sortie devienne 0 même que la "pv" est encors plus petite que la "sp"...

    Voilà, si vous avez un avis ou une solution je suis preneur,
    merci de m'aidé

  2. #2
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Bonjour,

    Commence par supprimer la partie intégrale (I) et dérivée (D)
    La sortie doit alors être proportionelle à l'écart MES-SP. (P)
    Ca te permettra de voir s'il n'y a pas d'autre erreur de config ou de logique
    Dans ce mode la sortie ne sera pas à 100% si P est faible

    Normalement tu dois finir par stabiliser avec un écart constant pas forcément nul, sinon réduit P.

    Une fois que tu as ce test, tu arrives en général à écart constant avec des oscillation. Mesure la période de cette oscillation pour mettre cette valeur dans (I).
    La sortie ne pas pas toujours à 100% de suite mais le deviendra tant que l'écart est positif.

    Ensuite pour régler plus finement, tout dépend de ton process et du besoin de réactivité de la boucle.
    Si la consigne change souvent et que la régulation doit suivre, il faut réactiver (D).
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  3. #3
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut merci
    bonjour, merci infiniment, je vais essayer ça tous de suite...

  4. #4
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut
    bonjour,
    j'ai essayé ce que vous m'avez dit, donc j'ai mis "ti=td=0" et j'ai changé le gain suivent la valeur da la sortie, mais j'ai toujours le même broblème donc la valeur de la sortie diminue proportionnellement avec l'augmentation de la pv de telle façon que quand la valeur de la pv arrive à peu près à la moitie "5000" la sortie atteint déjà le 0............. (pv augmente de 100 points >>> la sortie diminue de 100 points)...
    merci

  5. #5
    Expert éminent sénior


    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2003
    Messages
    14 008
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2003
    Messages : 14 008
    Points : 20 038
    Points
    20 038
    Par défaut
    Citation Envoyé par ELMALICHE Voir le message
    bonjour,
    j'ai essayé ce que vous m'avez dit, donc j'ai mis "ti=td=0" et j'ai changé le gain suivent la valeur da la sortie, mais j'ai toujours le même problème donc la valeur de la sortie diminue proportionnellement avec l'augmentation de la pv ...
    Et ce n'est pas un fonctionnement normal ? que voudrais-tu qu'il se passe ?

  6. #6
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut
    CE QUE "NANO40" m'as dit...

  7. #7
    Expert éminent sénior


    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2003
    Messages
    14 008
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2003
    Messages : 14 008
    Points : 20 038
    Points
    20 038
    Par défaut
    Citation Envoyé par ELMALICHE Voir le message
    CE QUE "NANO40" m'as dit...
    ?


    pour que cela se passe comme Nono l'as dit il faut bien évidement que ton procédé soit en connecté à ta sortie PID ... et ton entrée mesure ...

    Il y as quoi de connecté à la sortie de ton PID ?

  8. #8
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut
    oui tout est connecté la mesure, la sortie , tous les paramètres... et j'ai fait essais sur le procédé

  9. #9
    Expert éminent sénior


    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2003
    Messages
    14 008
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2003
    Messages : 14 008
    Points : 20 038
    Points
    20 038
    Par défaut
    et alors ? quand ta sortie diminue ... ta mesure diminue bien ?

  10. #10
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Citation Envoyé par ELMALICHE Voir le message
    bonjour,
    j'ai essayé ce que vous m'avez dit, donc j'ai mis "ti=td=0" et j'ai changé le gain suivent la valeur da la sortie, mais j'ai toujours le même broblème donc la valeur de la sortie diminue proportionnellement avec l'augmentation de la pv de telle façon que quand la valeur de la pv arrive à peu près à la moitie "5000" la sortie atteint déjà le 0............. (pv augmente de 100 points >>> la sortie diminue de 100 points)...
    merci
    Oui, c'est comme cela que fonctionne une régulation avec P seul.
    tu dis que la sortie passe à zéro quand pv atteint à peu près 2500. Quelle est la valeur de la consigne dans ce cas ?
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  11. #11
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut
    oui, mon problème c'est que la preumiére fois que je travaille avec un boucle pid dans un automate modicon m340 .... alors normalement quand la mesure "pv" < que la consigne "sp" la sortie doit augmenter (plus que l'écart entre pv et sp est grand la sortie augmente rapidement) jusqu'à que sp=pv là la sortie arrête dans ça derniére valeur, et il doit dinimuer si pv > sp........, dans mon cas au début pv < sp mais la sortie prend une valeur fixe (par exemple 2900 points) et n'augmente pas, la pv commence à augmenter mais elle est toujours plus petite que sp (pv<sp) mais la sortie diminue ...

    normalement :_ il ne faut pas qu'il prenne une valeur fix il doit augmente tant que pv<sp, et il ne doit pas diminué tant que la pv>sp....voilà
    merci de m'aidé si vous connaissez m340

  12. #12
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut
    enfin, j'ai trouvé le truc qui m'avait bloqué, ça était la déclaration de la table paramètre pid (les 43 mots qui sert au fonction de la boucle), j'ai crée la table, et je l'ai déclaré mais il faut rementionner le premier mot, c'est ça je que je n'ai pas fait ...........;
    merci bien de votre aide

  13. #13
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Citation Envoyé par ELMALICHE Voir le message
    oui, mon problème c'est que la preumiére fois que je travaille avec un boucle pid dans un automate modicon m340 .... alors normalement quand la mesure "pv" < que la consigne "sp" la sortie doit augmenter (plus que l'écart entre pv et sp est grand la sortie augmente rapidement) jusqu'à que sp=pv là la sortie arrête dans ça derniére valeur, et il doit dinimuer si pv > sp........, dans mon cas au début pv < sp mais la sortie prend une valeur fixe (par exemple 2900 points) et n'augmente pas, la pv commence à augmenter mais elle est toujours plus petite que sp (pv<sp) mais la sortie diminue ...
    Je précise, bien que ton problème soit résolu.
    Dans un boucle avec P seul la sortie reste fixe si PV-SP est fixe. Si l'écart diminue, la sortie diminue bien que la mesure reste inférieure. C'est le comportement normal d'un boucle P
    C'est la partie I qui fait varier la sortie dans le temps tant que l'écart n'est pas nul.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  14. #14
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    ST
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Autre

    Informations professionnelles :
    Activité : ST

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14
    Points : 5
    Points
    5
    Par défaut
    oui, merci pour votre aide

Discussions similaires

  1. Problème droit sur un tablespace
    Par wazar dans le forum Administration
    Réponses: 11
    Dernier message: 05/01/2010, 15h12
  2. Problème d'adresse sur modicon m340
    Par Malakai dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/09/2008, 13h47
  3. Problème innerHTML sur div !!!
    Par aburner dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/01/2005, 09h23
  4. [CR8] Problème tableau sur plusieurs pages???
    Par christophe28 dans le forum SAP Crystal Reports
    Réponses: 5
    Dernier message: 02/11/2004, 15h46
  5. [MFC] Problème pointeur sur une classe
    Par mick74 dans le forum MFC
    Réponses: 7
    Dernier message: 14/04/2004, 14h17

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo