Je voudrais savoir pourquoi lors d'une régulation de température, on utilise pas le D mais juste le PI?
Bonjour,
Je voudrais savoir pourquoi lors d'une régulation de température, on utilise pas le D mais juste le PI?
Bonjour Gladol,
Le paramètre D, d'une régulation PID, provoque une réponse trés rapide avec des impulsions de commande fortes.
Tu peux trouver des explications et diagramme de réponse en googlisant.
Un process régulé en température ne nécessite pas de régulation rapide à cause de l'inertie de la chauffe (ou refroidissement).
Donc le paramètre D sera inefficace voire contre productif.
Le paramètre D va provoquer une saturation rapide vers 100% de commande (ou 0 %). Ceci ne servira à rien à cause de l'inertie du process.
On préfère donc utilise P (pour répondre plus / moins fort) et I (pour bien approcher la consigne)