La solution de la résistance de shunt proposée par Auteur fonctionne parfaitement dans cette configuration mais il va y avoir un compromis a faire.
Par exemple, si tu inserts une résistance de 180 Ohms dans la masse et que tu mesures la tension a ses bornes, tu aura l'image du courant par la loi d'Ohm (Uaux bornes de la résistance = R180Ohms * Courantdu détecteur)
Ce qui donnerait pour ton détecteur (voir tableau des conso dans la datasheet du détecteur):
entre 10mV et 14mV lorsqu'il est en veille.
entre 1.89V et 2.61V lorsqu'il est en dérangement.
entre 4.14V et 4.86V lorsqu'il est en alarme.
Le problème est que ces tensions sont des chutes ou des pertes si tu préfères. Cela implique que si tu alimentes ton détecteur en 12V et qu'une tension de 4.86V apparaît au bornes de ta résistance de shunt alors la tension restante aux bornes du détecteur est de 12V - 4.86V = 7.14V et la doc dit que ce n'est pas possible. Plus tu alimentes le détecteur avec une tension basse et plus il faut baisser la résistance de shunt mais on perd en précision.
- As tu la possibilité d'alimenter ce capteur avec une tension supérieure à 12V ?
- A défaut as tu la possibilité de changer d'ADC ?
- Peux tu me redessiner ton schéma de câblage entre l'ADC et le Raspberry car j'ai l'impression qu'on peut le câbler en 1Wire ou en SPI ?
Partager