    Par défaut Problème TSX ETY4103 ?
    Bonjour, en tant que stagiaire je travaille sur un projet où j'ai les modules suivants sur mon rack :
    TSX PSY2600
    TSX P57103
    TSX ETY4103
    TSX DEY16D2
    TSX DSY16T2
    Tout est bien relié sur un même réseau, branché en ethernet, pc - automate - magelis
    Ce matin tout fonctionnait pour la première fois, aucun message d'erreur sur mes automates, même mon petit test pour piloter les sorties des automates avec le magelis fonctionnait.
    Cependant, sans aucune raison, 10 minutes plus tard sans rien changer, le TSX ETY4103 a commencé à faire clignoter le voyant "ERR", de plus RUN et STS clignotent en même temps.
    Ceci a engendré le clignotement du voyant ERR sur des modules de temps en temps, aléatoirement à fréquence différente ..
    Sur mon PL7 au niveau de la configuration matériel j'ai le message suivant pour TSX ETY4103,TSX DEY16D2 et TSX DSY16T2 :
    - Le module est absent ou différent de celui configuré à cette position
    Donc la sachant que ça fonctionnait parfaitement ce matin, je suis complètement perdu, j'ai enlevé, "nettoyer" et remis les modules rien ne change.
    Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne !
    Merci d'avance,
    Cordialement.

  2. #2
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113
    Points : 130
    Points
    130
    Par défaut
    Bonjour,
    Tu aurais la possibilité de mettre un autre TSX ETY4103 pour verifier que c'est pas lui qui aurait un soucie?

  3. #3
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Avril 2014
    Messages
    3
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Oise (Picardie)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2014
    Messages : 3
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Malheureusement je n'ai pas la chance d'avoir plusieurs ETY4103.

  4. #4
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2007
    Messages
    90
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2007
    Messages : 90
    Points : 126
    Points
    126
    Par défaut
    Si tu peux te passer temporairement du module RTY 4103, retire-le du rack, voir si les erreurs des modules d'entrées/sorties cessent.
    Regarde aussi les connecteurs à l'arrière des modules, des fois qu'il y ait une broche tordue.
    Si tu as un rack de rechange, mets-le à la place du rack actuel, j'en ai déjà vu des défectueux.
    Bon courage.

  5. #5
    Nouveau Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Avril 2016
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 30
    Localisation : France, Essonne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2016
    Messages : 1
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut Problème communication M340
    Bonjour,

    J'ai acheté récemment un M340 et je n'arrive pas à communiquer avec certaine carte.

    J'ai installé le logiciel Unity pro et j'arrive à communiquer avec les cartes DDI1602 et DDO1602 mais les cartes DRA1605, AMI0810 et AMO0410 ont le voyant rouge err qui clignote.
    Le voyant vert run est éteint.

    Quand je suis sur le logiciel et que je clique sur les cartes défaillantes, ce message apparaît " Module absent ou différent de celui configuré à cette position ".
    Or les cartes sont positionnées au bon endroit que ce soit sur le rack ou sur le logiciel.

    J'ai essayé de trouvé la solution par moi même mais je n'ai toujours pas réussi, si quelqu'un à la solution merci de me la faire savoir.

    Cordialement.

Discussions similaires

  1. Problème avec carte tsx ctz 2a
    Par alan29800 dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 02/07/2012, 10h50
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2012, 20h44
  3. Problème sur l'automate TSX 87 40
    Par ELMALICHE dans le forum Automation
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2011, 09h33
  4. Problème Modbus sur TSX 57
    Par teteph56 dans le forum Automation
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2011, 01h48
  5. Problème de Communication entre TSX et APRIL 5000
    Par Timacelecqi dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/09/2009, 18h07

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo