  1. #1
    Nouveau Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Avril 2014
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 36
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2014
    Messages : 1
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut Problème Alarme WinCC / STEP7
    Bonjour,
    Je suis actuellement technicien de maintenance et voilà qu'il y a quelques semaines maintenant que je dois, dans le cadre de mon travail, prendre en charge la partie automatismes et supervision.
    Nous sommes sous STEP7 (Simatic manager) avec une supervision sous WinCC.

    J'ai un soucis avec la gestion des alarmes, toutes mes alarmes affichées ont été correctement acquittées mais l'avertisseur sonore retenti toujours.
    Je ne sais pas trop ce que l'ancien automaticien a bricolé mais y a-t-il un moyen de voir si une alarme est encore active (et qu'elle ne serait pas affichée ??).
    Si quelqu'un aurait une astuce ?

    Merci d'avance.
    Pierre

  2. #2
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113
    Points : 130
    Points
    130
    Par défaut
    Bonjour,

    Le plus simple est de remonter à la source.

    1- Regarde sur le schéma la sortie automate liée à l'avertisseur sonore.
    2- Aller dans Step 7 et regarder les conditions d'activation de l'avertisseur sonore.
    3- Modifier la commande en fonction de ce que tu trouveras.

    Je ne pense pas que tu auras des choses à faire dans Wincc. Mais je ne sais pas comment l'ancien automaticien a bossé...

  3. #3
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Chargé d'affaire
    Inscrit en
    Janvier 2013
    Messages
    2
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Chargé d'affaire
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2013
    Messages : 2
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Citation Envoyé par Pierre.Pluy Voir le message
    Bonjour,
    Je suis actuellement technicien de maintenance et voilà qu'il y a quelques semaines maintenant que je dois, dans le cadre de mon travail, prendre en charge la partie automatismes et supervision.
    Nous sommes sous STEP7 (Simatic manager) avec une supervision sous WinCC.

    J'ai un soucis avec la gestion des alarmes, toutes mes alarmes affichées ont été correctement acquittées mais l'avertisseur sonore retenti toujours.
    Je ne sais pas trop ce que l'ancien automaticien a bricolé mais y a-t-il un moyen de voir si une alarme est encore active (et qu'elle ne serait pas affichée ??).
    Si quelqu'un aurait une astuce ?

    Merci d'avance.
    Pierre
    Par configuration, dans l'alarm logging, les alarmes actives, inactives et non acquittée, actives et acquittées sont différenciées soit par une couleur de l'alarme (couleur liée à l'état) ou tu peux faire apparaitre l'état de l'alarme et l'état de l'acquittement en dynamique dans l'objet chargé d'afficher les alarmes (colonnes à ajouter).
    De plus, l'avertisseur sonore : tu parles d'un avertisseur sonore connecté à la sortie de ton automate ou du signal sonore envoyé par ton PC ? dans le dernier cas, il y a un bouton pour l'acquitter.

    A+

Discussions similaires

  1. Problème alarme Wincc
    Par antoine.boud dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/05/2015, 09h31
  2. Alarme WinCC Scada
    Par tomtom92 dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2015, 16h49
  3. Problème avec alarm()
    Par touronster dans le forum Linux
    Réponses: 10
    Dernier message: 01/10/2008, 19h01
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/04/2008, 12h31
  5. Importation des alarmes Sous WinCC Flex 2007
    Par ren973 dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/04/2008, 12h04