    Par défaut Unity M340 READ_VAR
    Bonjour a tous,

    Voila mon probleme, j'ai un programme en unity dans un M340 ou j'utilise l'instruction READ_VAR pour aller lire en continu une valeur dans un autre PLC, le probleme est que s'il y a une perte de communication et que la communication revient l'instruction READ_VAR ne fonctionne plus je dois arreter le PLC et le redemarrer pour que cela fonctionne de nouveau

    Merci a l'avance de vortre aide

  2. #2
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 57
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 104
    Points
    19 104
    Par défaut
    Bonjour,

    Dans le tableau de quatre mots passé en paramètre il faut y mettre un timeout non nul afin que le read_var échoue ou bout d'un certain temps.
    Puis tester le compte rendu une fois que le bit 0 du premier mot d'état est repassé à zéro( échange terminé avec ou sans erreur).
    Si l'échange est correct, l'octet de poids for du mot de retour sur nul, sinon il y aura un code d'erreur

Discussions similaires

  1. Connexion a distance Unity M340
    Par CJL131 dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/10/2012, 08h48
  2. [M340] Probleme d'utilisation de la fonction READ_VAR
    Par Brebiou dans le forum Automation
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/01/2011, 14h54
  3. [UNITY PRO XL] problème commande READ_VAR
    Par padawann10 dans le forum Automation
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2010, 12h36
  4. [UNITY, M340]_Régulation recomposition sablière
    Par Gdal dans le forum Automation
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/03/2009, 02h26
  5. Controle de communication ethernet Unity V4.0 M340
    Par jpgaert dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/01/2009, 10h28

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo