    Par défaut Régulation température avec un seul capteur
    Bonjour,

    Je reviens sur ma question :

    je dois faire une régulation de t° avec un seul capteur de t° (dans une serre). Comment gérer l'activation du moteur dans un sens ou dans l'autre en fonction d'une consigne ?

    Je sais le faire pour le sens ouverture par exemple (t° trop élevé la serre) avec des blocs Gain+Hystéresis (avec des valeurs fixes de déclenchement arrêt>marche et marche>arrêt) mais comme y inclure la condition "température trop basse > fermeture de la vitre" ? Dois-je double les blocs Gain+Hystéresis pour gérer ouverture et fermeture avec en amont un bloc comparaison ?

    Merci

  2. #2
    Modérateur
    Avatar de kolodz
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Avril 2008
    Messages
    2 211
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 36
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : High Tech - Produits et services télécom et Internet

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2008
    Messages : 2 211
    Points : 8 316
    Points
    8 316
    Billets dans le blog
    52
    Par défaut
    Regarde les régulateur PID.

    Cordialement,
    Patrick Kolodziejczyk.
    Si une réponse vous a été utile pensez à
    Si vous avez eu la réponse à votre question, marquez votre discussion
    Pensez aux FAQs et aux tutoriels et cours.

  3. #3
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut type api
    slts,
    c'est avec quel type d'automate ?

  4. #4
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    salut

    de ce que j ai compris de ce que tu veux faire, tu utilises mal ton bloc d'hystérésis.
    Ce que tu sembles faire, c'est de connecter ton moteur directement à ton bloc de régulation.
    Hors tu dois considérer la sortie de l'hystérésis : 1= ouvert , 0= fermé.
    Et derrière ce bloc de régulation, tu dois gérer l'ouverture /fermeture de ta fenêtre par rapport à la donnée reçue .

  5. #5
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut régulation
    slts,
    si l'automate dispose de PID,
    un PID sur sortie Servo-moteur fait tout ça tout seul

  6. #6
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    tu fais bien beaucoup de supposition ...

  7. #7
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut régulation
    slts,
    pourquoi ? c'est une application classique de régulation avec une vanne en ouverture/ fermeture

  8. #8
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    tu supposes que c'est une vanne de régulations ...
    moi ce que je lis, c'est que l'actionneur est un moteur et que la régulation est un hystérésis, soit du on/off.

  9. #9
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut régulation
    slts,

    ON/OFF 3 états alors

  10. #10
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Enseignant
    Inscrit en
    Décembre 2015
    Messages
    15
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 51
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Enseignant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2015
    Messages : 15
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    Bonjour

    merci pour votre implication. effectivement cest un moteur DC que je desire faire tourner dans un sens ou dans l'autre en fonction de la temperature interieure d une serre.


    Dans l'exmple en pj, j'essaye de maintenir la temp entre 20 et 18 sans trigger. ca semble fonctionner mais pas tres conventionel. Les blocs "Marche 10s" sont actionner le moteur pendant ce temps car je n'ai pas de capteur fin de course.

    qu en pens]ez vous?

    Nom : regulation 1 capteur.jpg
Affichages : 948
Taille : 187,4 Ko

  11. #11
    Modérateur
    Avatar de kolodz
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Avril 2008
    Messages
    2 211
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 36
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : High Tech - Produits et services télécom et Internet

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2008
    Messages : 2 211
    Points : 8 316
    Points
    8 316
    Billets dans le blog
    52
    Par défaut
    Si je ne me trompe pas tu va avoir un signale de type Hystérésis. Cela me semble une bonne approche.
    Pour la partie implémentation, je ne connais pas l'outil utilisé.

    Cordialement,
    Patrick Kolodziejcyzk.

    source :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis
    Si une réponse vous a été utile pensez à
    Si vous avez eu la réponse à votre question, marquez votre discussion
    Pensez aux FAQs et aux tutoriels et cours.

  12. #12
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut regul
    slts,
    je ne vois pas les blocs TRIGGER ?

  13. #13
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Enseignant
    Inscrit en
    Décembre 2015
    Messages
    15
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 51
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Enseignant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2015
    Messages : 15
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    Sur l'image précédente j'ai supprimé les triggers pour les "remplacer" par de simples comparateurs. Ca semble fonctionner correctement.

    Ci-dessous, mon test de départ avec les triggers qui ne régule pas correctement.

    Ma question est : comment faire avec les triggers une simple régulation de T° par ouverture ou fermeture d'une fenêtre... Sachant que cette fenêtre s'ouvre et se ferme via le moteur DC qui doit tourner dans un sens (ouverture) ou dans l'autre (fermeture).

    Images attachées Images attachées  

  14. #14
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut regulation sur ZELIO
    Nom : ___volets.JPG
Affichages : 872
Taille : 63,8 Ko

  15. #15
    Membre actif
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Points : 265
    Points
    265
    Par défaut
    Citation Envoyé par DavidBoulouart Voir le message
    Sur l'image précédente j'ai supprimé les triggers pour les "remplacer" par de simples comparateurs. Ca semble fonctionner correctement.

    Ci-dessous, mon test de départ avec les triggers qui ne régule pas correctement.

    Ma question est : comment faire avec les triggers une simple régulation de T° par ouverture ou fermeture d'une fenêtre... Sachant que cette fenêtre s'ouvre et se ferme via le moteur DC qui doit tourner dans un sens (ouverture) ou dans l'autre (fermeture).
    c'est logique que cela ne fonctionnais pas, tu as deux régulation distincte.

    tu peux essaie ceci ( juste pour test) :

    -efface B18, B23 et B24
    -tu rajoutes une porte logique "NOT" que tu relies à la sortie de B26 ( en // à B29)
    -pour finir , tu relies l'entrée du B25 à la sortie de la porte "NOT"

    tu devrais avoir comme résultat, un pulse de B29 pour l ouverture de la fenêtre et un pulse de B25 pour la fermeture

  16. #16
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Enseignant
    Inscrit en
    Décembre 2015
    Messages
    15
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 51
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Enseignant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2015
    Messages : 15
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    ITASOFT : j'ai testé ta double hystérésis, ça fonctionne mais les triggers envoi dans certaines conditions la valeur 1 en même temps... Le moteur DC ne va pas apprécié )

  17. #17
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut regulation zelio
    tu veux dire la valeur 1 sur les deux sorties ? dans quelles conditions ?

  18. #18
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Enseignant
    Inscrit en
    Décembre 2015
    Messages
    15
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 51
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Enseignant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2015
    Messages : 15
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    Si la t° dépasse les 20° puis redescend sous les 20° de consigne les 2 trigger l'un après l'autre envoi la valeur 1. Or au niveau des blocs tempo, l'un n'a pas encore terminé les 10s que la seconde temp démarre.

  19. #19
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    161
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 161
    Points : 168
    Points
    168
    Par défaut zelio
    Slts,
    Oui il faut verrouiller, ceci dit, les tempos modulation doivent être du type clignotants car si après la commande de 10s de la fermeture du volet la température n’atteint toujours pas la consigne après un temps d’arrêt la tempo repart pour 10s et ainsi de suite jusqu’a la consigne ou en fin de course buttée . Pareil pour l’ouverture.

    Nom : ___volets.JPG
Affichages : 829
Taille : 72,6 Ko

  20. #20
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Enseignant
    Inscrit en
    Décembre 2015
    Messages
    15
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 51
    Localisation : Maroc

    Informations professionnelles :
    Activité : Enseignant

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2015
    Messages : 15
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    Houla ca ce complique. Peux tu m'envoyer le fichier pm3 pour mieux comprendre stp.

    Merci

Discussions similaires

  1. Sous-formulaire avec 1 seul enregistrement
    Par Farbin dans le forum Access
    Réponses: 6
    Dernier message: 08/08/2006, 17h37
  2. comment remplir 2 champs avec une seule listbox
    Par Didi17 dans le forum Access
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/10/2005, 10h42
  3. plusieurs tables avec un seul DBnavigator et DBGRID
    Par warrior dans le forum Bases de données
    Réponses: 8
    Dernier message: 07/06/2005, 09h12
  4. Plusieurs commandes avec 1 seule R-commande
    Par pouldo dans le forum Shell et commandes GNU
    Réponses: 6
    Dernier message: 01/04/2005, 19h44
  5. [MFC] MDI avec 1 seul document à la fois
    Par bigquick dans le forum MFC
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/03/2005, 15h44

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo