    Par défaut Connexion USB sur TSX3721
    Bonjour à tous,

    Je n'arrive pas à me connecter avec mon ordinateur (port USB) sur un automate TSX3721.

    Je pense que le tuto de frank.automaticien sur ce topic aurait pu m'aider mais je n'arrive pas à le retrouver !!

    En fait, j'ai en ma possession un câble TSXCRJMD25 et un convertisseur TSXCUSB485. Par contre je ne sais pas quels sont les configurations que je dois changer dans le driver manager pour que cela fonctionne.

    Y a t-il un driver USB à installer ? un port COM à émuler/virtualiser ?

    Merci de vos réponses !

    Cordialement,
    François.

  2. #2
    Expert confirmé

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 58
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Par défaut
    Il faut installer le driver du cordon TSXCUSB485, puis changer le numéro de port COM dans la configuration du driver Unitelway.

    Le driver est sur tous les CDs "Drivers Pack" livrés avec Unity. Si tu n'as pas Unity le driver est sur le site de Schneider.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  3. #3
    Membre averti
    Profil pro
    Inscrit en
    Janvier 2008
    Messages
    14
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Âge : 39
    Localisation : France, Pas de Calais (Nord Pas de Calais)

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2008
    Messages : 14
    Par défaut
    Merci Nono40,

    En effet j'ai trouvé le driver unitelway sur le site de schneider, mon câble a pu alors s'installer normalement.

    pour information j'ai eu le driver ici

    J'ai quand même eu un petit soucis, puisqu'une fois le driver installé, PL7 m'indiquait toujours que la connexion était impossible via le driver. En fait, il s'agissait juste du temps d'attente de réponse. (PL7 -> définir l'adresse de l'automate -> options)

    Encore merci !!

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/11/2010, 16h33
  2. IP sur connexion USB
    Par _ack1 dans le forum API standards et tierces
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/09/2010, 10h20
  3. [VB.NET] Connexion distante sur serveur UNIX
    Par Toftof dans le forum Windows Forms
    Réponses: 5
    Dernier message: 30/06/2004, 17h18
  4. tracer les connexions web sur un serveur
    Par lutin511 dans le forum Développement
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/06/2004, 23h36
  5. Connexion SYSDBA sur une base ou une autre
    Par jack554 dans le forum Administration
    Réponses: 11
    Dernier message: 20/04/2004, 17h11

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo