[TIA-S7-1200] Problème de lecture d'entrées analogiques


Sujet :

Automation

Vue hybride

Message précédent Message précédent   Message suivant Message suivant
  1. #1
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Janvier 2020
    Messages
    12
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Seine et Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2020
    Messages : 12
    Points : 9
    Points
    9
    Par défaut [TIA-S7-1200] Problème de lecture d'entrées analogiques
    Bonjour le forum.

    Je rencontre un problème de lecture des entrées analogiques sur un module additionnel siemens S7-231.
    Ma config est la suivante :
    CPU : S7-214C
    module : S7-231 (4 entrées ±10 V)

    Le chargement de la config ne décèle pas de problème.
    Toutes les led (Diag, Al0 à 3) sont vertes
    les voies sont paramétrées en tension ± 10 V
    Diagnostic = OK
    pas d'erreur sur les voies diagnostiquées.
    Sur la table de visualisation mes adresses %IW 96 à 102 en lecture (DEC ou DEC±) retournent invariablement 0 bien qu'une tension variable est appliquée aux bornes des entrées analogiques.
    Le petit verrou assurant la connexion entre la CPU et le module est bien en place et à fond sur la gauche !

    je ne m'explique pas ce manque de lecture des entrées analogiques !
    Avez vous déjà rencontré ce problème, ou alors je suis une burne et j'ai raté une étape (pas impossible)!

    Si vous avez une piste je suis preneur
    Bonne journée.

    NB: je viens de me rendre compte que sur la liste des matériels dans la vue des réseaux que le module SB 231 n'apparait pas alors que le module SB DI2-DQ2 enfiché sur la CPU est lui bien présent ! peut-être un début de piste.
    J'ai ajouté des copies d'écrans de la config et des diags.
    Bonne journée.
    Fichiers attachés Fichiers attachés

  2. #2
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Janvier 2020
    Messages
    12
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Seine et Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2020
    Messages : 12
    Points : 9
    Points
    9
    Par défaut
    Problème résolu !

    A ma grande surprise la config matériel n'avait pas été chargé correctement !
    je m'explique;
    Suite à l'ajout de la SB 231 et à la modification du programme j'ai fait recharger "matériel et modification logiciel" pas de défaut remonté tout était OK (comme dit dans mon premier poste).
    Par contre, j'ai sur le conseil du tech siemens fait un chargement uniquement de la config matériel et la miracle la carte SB est lue !
    Du coup tout fonctionne

    Placé en résolu.

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/06/2020, 22h42
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 25/02/2009, 15h52
  3. [Problème] lecture fichier entre ; et :
    Par maloute80 dans le forum Langage
    Réponses: 80
    Dernier message: 19/12/2007, 14h39
  4. [SAX] Problème SAX lecture du texte entre les balises
    Par BernardT dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Réponses: 1
    Dernier message: 07/07/2005, 17h24
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 23/07/2003, 13h07

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo