IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Automation Discussion :

[PCVUE v8] Pb multi acquisition serveur et client


Sujet :

Automation

  1. #1
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Développeur informatique
    Inscrit en
    Juin 2017
    Messages
    8
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Paris (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Développeur informatique

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2017
    Messages : 8
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut [PCVUE v8] Pb multi acquisition serveur et client
    Bonjour,

    Je travaille sur une application avec PCVUE v8.0.
    J'ai un poste serveur et un poste client.
    J'ai mis en place la gestion de version et le multi-postes, les listes clients serveurs et fait les affectation de base sur les variables de la BDD avec les bonnes listes.
    Le problème que j'ai c'est que le client qui est censé afficher les valeurs acquises uniquement par le serveur fait lui aussi les acquisitions en parallèle.
    D'ailleur, on voit au démarrage de l'application sur le client le chargement de Cimway avec les différents protocoles utilisés. C'est pas normal. Cette partie Com ne devrait se lancer que sur le serveur, non ?
    Je ne comprends pas ce que j'ai loupé.

  2. #2
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Val de Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 5
    Points : 6
    Points
    6
    Par défaut
    Bonjour,

    Le chargement de Cimway ne veut pas dire utiliser.
    Est ce qu'il y a un truc qui bouge dans les compteurs Cimway ?

    Pour être sûr que le client PCVUE fait aussi les acquisitions en parallèle, il suffirait de le laisser tout seul.
    S'il y a des valeurs, le client communique (pas normal).
    S'il n'y en a pas, il attend un serveur PCVUE. Configuration OK

  3. #3
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Développeur informatique
    Inscrit en
    Juin 2017
    Messages
    8
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Paris (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Développeur informatique

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2017
    Messages : 8
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Bonjour et merci pour la réponse.

    Je ne peux pas facilement voir les compteurs Cimway sur le client car je n'ai qu'une clé runtime dessus et je dois dépasser les 25 variables de COM.
    Cependant J' ai déjà fait le test de stopper la COM coté serveur et les valeurs passent bien en NS sur le client. C'est rassurant.
    Mais il y a des choses étranges quand même :
    J'ai 3 réseaux de configuré, tous en modbus TCP.
    - Quand je redémarre la COM coté serveur, si le client est lancé, tous les équipements d'un des réseaux (une dizaines de sondes de température en IP) sont en "Equipement HS". Ça démarre bien uniquement si PCVue du client n'est pas lancé. ???
    - Autre chose, sur un autre réseau, j'utilise un module CIE-H10 de Sollae comme équipement. J'ai un outil qui permet de le configurer et je constate qu'il y a 2 connexions Modbus actives. Une avec le serveur et l'autre avec le client. ???
    J'ai mis Wireshark coté client pour voir le trafic modbus. Il n'y a rien sauf qu'environ toutes les minutes j'ai une trame de réponse modbus code 3 (alors que c'est configuré pour une seule lecture code 4 toutes les 10s sur le serveur) qui vient du boitier CIE-H10 sans demande préalable apparemment. ????
    Tout n'est donc pas clair et logique.
    En tout cas tu me rassures en me disant que le chargement apparent de Cimway sur un poste client avec les protocoles configurés sur le serveur n'est pas quelque chose d'anormal même si je n'en comprends pas l’intérêt.

    Cdt,

  4. #4
    Futur Membre du Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Val de Marne (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 5
    Points : 6
    Points
    6
    Par défaut
    Bonjour,

    Je crois que j'ai déjà eu le problème.
    Avec tout ce que tu viens d'écrire, cela veut dire que le module CIE-H10 de Sollae ne sait ouvrir qu'une seule connexion à la fois.
    Si c'est ça il faut essayer de ne pas démarrer Cimway sur le client. Je ne sais plus le fichier qu'il faut toucher mais avec 2 projets vides, 1 avec le démarrage et 1 sans, il y a moyen de connaitre l'endroit précis à modifier.
    En cas de mise à jour, ne pas oublier de refaire la modification.

    Cdlt

  5. #5
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Développeur informatique
    Inscrit en
    Juin 2017
    Messages
    8
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Paris (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Développeur informatique

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2017
    Messages : 8
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Bonjour,

    Les derniers firmwares du CIE-H10 permettent d'avoir jusqu'à 8 connexions simultanées en Modbus. C'est notamment pour ça que j'arrive à voir les connexions du client et du serveur en même temps grâce à leurs IP respectives. La connexion du client disparaît dès que je quitte PcVue sur celui ci et revient quand il est relancé.
    Je tique toujours sur le fait du démarrage de Cimway sur le client car sur ce poste je peux lancer un autre projet qui n'est plus utilisé aujourd'hui et qui utilisait ce même poste également en tant que client. Et là je ne vois pas Cimway se lancer au démarrage.

    Cdt,
    Stéphane.

  6. #6
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Superviseur de Hotline
    Inscrit en
    Septembre 2017
    Messages
    3
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Loiret (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Superviseur de Hotline

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2017
    Messages : 3
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut Trick du jour
    Si tu veux etre sur tu peux mettre ta liste de serveur dans le fichier de configuration de Cimway qui est le fichier C\Comm.dat
    La seule maniere est de la faire dans le fichier qui est un csv. Cela se fait au niveau de l'objet réseau.
    Demande au support de PcVue de te donner le bon champ.

    Donc le client ne va jamais essayer de démarrer la communication modbus et tu ne devrais plus voir le message au demarrage

  7. #7
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Développeur informatique
    Inscrit en
    Juin 2017
    Messages
    8
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Paris (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Développeur informatique

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2017
    Messages : 8
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Merci Kanias pour cette info. Je ne savais pas que l'on pouvait inhiber le démarrage de CIMWAY sur un client de cette façon. Je vais creuser dans cette voie.

  8. #8
    Membre à l'essai
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2013
    Messages
    9
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Hauts de Seine (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2013
    Messages : 9
    Points : 14
    Points
    14
    Par défaut
    Bonjour,

    Je pense que ton problème viens plutôt de la licence de ton poste client, en effet pour une config serveur/client seul le serveur est autorisé a communiquer avec tes Equipements.

  9. #9
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Développeur informatique
    Inscrit en
    Juin 2017
    Messages
    8
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Paris (Île de France)

    Informations professionnelles :
    Activité : Développeur informatique

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2017
    Messages : 8
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Bonjour Pascal-lb,

    Tu as complétement raison. Après revérification, j'ai effectivement constaté que la licence du poste client avait également 1 protocole et donc j'en déduit également une fonctionnalité serveur. Tout s'explique.
    J'ai mis la clé d'un autre poste client de l'ancien projet qui avait une fonctionnalité différente et là, plus de chargement de CIMWAY.
    Il reste une chose étrange quand même, c'est qu'avec l'ancien projet et le poste client et sa clé "client/serveur", je ne constatait pas le démarrage de CIMWAY...
    En tout cas mon problème est résolu et maintenant tout est logique.
    Merci à tous.

    Cdt
    Stéphane.

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. multi-user gaming (MUG) : Client XMPP sous android / serveur local openfire
    Par shessuky dans le forum API standards et tierces
    Réponses: 0
    Dernier message: 31/03/2011, 16h15
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 22/01/2008, 08h05
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 19/10/2004, 19h09
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 16/08/2004, 17h03
  5. Client-Serveur Dcom = Client+Serveur lancés sur la machine ?
    Par Jilam dans le forum Bases de données
    Réponses: 6
    Dernier message: 27/07/2004, 14h55

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo