Bonjour,
J'ai une simulation en simulink je veux la controler en agissant sur des variables du workspace et par conséquent ces variables seront actualisé dans la simuation.
j'ai trouver la commande : set_param('Maquette4','SimulationCommand','update')
j'ai la tester et ça marche parfaitement avec des variables quelconques comme "K" par exemple du workspace qui est implémenter dans un bloc gain.
Sauf que que il s'agit d'un variable d'un bloc d'un filtre passe-Haut là ou ça marche pas et il m'affiche ce message d'erreur :
A change in parameters 'Numerator' and 'Denominator' for the transfer function block 'Maquette4FreinModifii/FILTRE_passe_haut'
causes a structural change in the time domain realization of the transfer function. This is not allowed when the simulation is
running.
Caused by:
A change in the order of the denominator results in a change in the number of states in the time domain realization of the
transfer function.
"Fc" est la variable surlaquelle je doit agir du workspace avec actualisation.
Merci d'avance.
Partager