Bonjour,
J'ai grand besoin d'aide.
Je dois programmer une communication en RS232 entre un Automate S7 1200 de siemens et un capteur de débit. Je programme sous TIA Portal V11.
Comment je dois faire....
D'avance merci
Bonjour,
J'ai grand besoin d'aide.
Je dois programmer une communication en RS232 entre un Automate S7 1200 de siemens et un capteur de débit. Je programme sous TIA Portal V11.
Comment je dois faire....
D'avance merci
Bonjour,
Il faut relier ton automate à ton capteur de débit (il faut une carte CM1241).
Il faut lire de la doc du capteur pour avoir les paramètres de transmission (vitesse, nombres de bits, parité...)
Il faut paramétrer la carte dans la partie hardware de TIA PORTAL (vitesse, parité etc...).
Ensuite, il faut utiliser les instructions de communication dédiées à la carte RS232 : RCV_PTP et SEND_PTP (voir la bibliothèque)
Utilise l'aide "touche F1" pour avoir l'aide sur les instructions.
Le contenu de ce que tu enverras et recevras sera contenu dans un ou plusieurs DB...
Si il y a des commandes ou des données à envoyer au capteur pour qu'il donne sa mesure, il faut lire la doc du capteur.
Cordialement.