IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

LabVIEW Discussion :

Erreur -1073807202 sur configuration port série


Sujet :

LabVIEW

  1. #1
    Membre régulier
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Juin 2008
    Messages
    102
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 41
    Localisation : France, Bas Rhin (Alsace)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : High Tech - Électronique et micro-électronique

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2008
    Messages : 102
    Points : 78
    Points
    78
    Par défaut Erreur -1073807202 sur configuration port série
    bonjour a tous

    je travaille actuellement sur labview 7.0 et je me trouve comfronté a un problème de code d'erreur. En effet je doit utilisé le port serie RS232 et en utilisant la ressourse VISA serial config l'erreur n° -1073807202 est récurrente.

    j'ai même essayé de crée moi même mon nœud de propriétés afin de configuré le port série et l'erreur me bloque encore.

    quelq'un a t'il la solution a cette erreur ? a quoi correspond t'elle ?

    merci d'avance

  2. #2
    Membre régulier
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Juin 2008
    Messages
    102
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 41
    Localisation : France, Bas Rhin (Alsace)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : High Tech - Électronique et micro-électronique

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2008
    Messages : 102
    Points : 78
    Points
    78
    Par défaut
    bien le problème est résolu

    en farfouillant a mort dans les doc de labview j'ai pu identifié l'erreur -1073807202. celle ci est l'erreur qui dit que la bibliothèque appelé na pas été trouvé. en gros ici la bibliothèque VISA. je m'en suis aperçu en testant le module visa open qui me renvoyer la même erreur.

    j'ai donc été dans l'installateur du produit, j'ai regardé l'état de l'installation et me suis aperçu que effectivement les composant VISA n'était pas installé. j'ai installé les drivers et hop ça fonctionne.

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. [AC-2007] Mscomm1.CommPort :Erreur sur le port série
    Par Skootman dans le forum VBA Access
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/06/2009, 15h13
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/03/2005, 14h25
  3. [Kylix] Lecture sur le port série en C++
    Par MD Software dans le forum EDI
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/05/2004, 12h52
  4. Quel langage choisir pour lire sur le port série ?
    Par Nico76 dans le forum Windows
    Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2004, 10h42
  5. Réception sur le port série sous DOS avec Borland V3.0
    Par jackyjacky dans le forum Autres éditeurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/03/2004, 23h18

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo