    Par défaut Format stx pour unity pro
    Bonjour,

    Mon programme a été écrit par un fournisseur, sous PL7 PRO, format *.stx.
    J'ai actuellement UNITY PRO d'installé sur mon PC.

    Le hic : Windows 7 64 bits est installé sur ma machine --> pas de possibilité d'ouvrir le fichier *.stx, ni de le convertir au format UNITY.

    Une session virtuelle ? Je n'ai pas de CD WINDOWS autre que windows7 64bits.

    Des idées ?

    Merci d'avance de votre aide, le but est dans un premier temps de visualiser le programme, donc si vous connaissez des moyens à minima de visu de ce type de programme ...

    Alex

  2. #2
    Membre du Club
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Mai 2011
    Messages
    68
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2011
    Messages : 68
    Points : 64
    Points
    64
    Par défaut
    Bonjour,

    Malheureusement un .stx créé avec PL7 ne peut être ouvert qu'avec PL7.

    L'idéal est de créer une machine virtuelle (avec VirtualBox ou autre) en Windows XP et d'y installer PL7. Je travaille toujours comme ça et ça fonctionne très bien, même pour me connecter aux automates.

  3. #3
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Génie électrique et automatisme
    Inscrit en
    Mai 2014
    Messages
    3
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 41
    Localisation : Suisse

    Informations professionnelles :
    Activité : Génie électrique et automatisme
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2014
    Messages : 3
    Points : 3
    Points
    3
    Par défaut
    Citation Envoyé par LePingouin Voir le message
    Bonjour,

    Malheureusement un .stx créé avec PL7 ne peut être ouvert qu'avec PL7.

    L'idéal est de créer une machine virtuelle (avec VirtualBox ou autre) en Windows XP et d'y installer PL7. Je travaille toujours comme ça et ça fonctionne très bien, même pour me connecter aux automates.
    Bonjour et merci LePingouin pour ta réponse.
    Je vais donc procéder comme ça, il me reste à trouver un CD de windows XP ! =)

    J'ai pu voir qu'en lançant mon fichier *.stx dans un logiciel winzip j'ai accès à plus de fichiers, exploitables avec Excel ! Est-ce que quelqu'un sait si je peux trouver la liste des entrées sorties de l'automate par ce moyen ?

    Bonne journée !

    Alex

  4. #4
    Nouveau membre du Club
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Juin 2014
    Messages
    40
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 49
    Localisation : France, Sarthe (Pays de la Loire)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2014
    Messages : 40
    Points : 28
    Points
    28
    Par défaut
    Tu ne peux pas l'exporter en format .FEF puis effectuer une migration vers Unity PRO? Il y aura peut-être quelques disparités dans le programme (tout dépend du niveau de complexité).

  5. #5
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113
    Points : 130
    Points
    130
    Par défaut
    Tu peux aussi télécharger le XP mode pour Severn. Ça marche très bien avec.

Discussions similaires

  1. [Formation] Aide pour devenir webmaster ?
    Par cool80 dans le forum Etudes
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2005, 14h19
  2. [C#] Format unique pour les mêmes affichages ?
    Par luimême dans le forum ASP.NET
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/11/2005, 17h32
  3. Y a t il un format unique pour les hd portables
    Par von_magnus dans le forum Composants
    Réponses: 6
    Dernier message: 27/09/2005, 18h38
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/06/2005, 16h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2004, 22h25

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo