Unity M340 READ_VAR
Bonjour a tous,
Voila mon probleme, j'ai un programme en unity dans un M340 ou j'utilise l'instruction READ_VAR pour aller lire en continu une valeur dans un autre PLC, le probleme est que s'il y a une perte de communication et que la communication revient l'instruction READ_VAR ne fonctionne plus je dois arreter le PLC et le redemarrer pour que cela fonctionne de nouveau
Merci a l'avance de vortre aide
-
Bonjour,
Dans le tableau de quatre mots passé en paramètre il faut y mettre un timeout non nul afin que le read_var échoue ou bout d'un certain temps.
Puis tester le compte rendu une fois que le bit 0 du premier mot d'état est repassé à zéro( échange terminé avec ou sans erreur).
Si l'échange est correct, l'octet de poids for du mot de retour sur nul, sinon il y aura un code d'erreur