    Par défaut programmation d'un compteur sous unity pro du Modicon M340
    je suis un programmateur d'automate de toute marque d'une boite en électrotechnique et je suis confronté à un délais très minime pour la livraison d'une automatisation d'un système de cristallisation d'huile. J'ai déjà entamé le programme et je suis en phase de finition. Se que j'aimerais savoir c'est l'existence ou pas d'un bloc fonction de comptage de temps (second, minute,...). Si oui lequel (nom). Ceux que j'ai pu rencontrés sont plutôt des compteurs impulsionnels. Je suis réellement pris par le temps donc je n'ai pas vraiment tout le temps de lire toute la doc du logiciel UNITY PRO.

    Merci pour vos réponses à venir.

    Yanko.

  2. #2
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Il ya avait à l'époque sur Télémécanique des blocs compteurs, mais c'est tellement simple à faire à la main que sous Unity ils n'existent plus (ou du moins juste pour compatibilité ascendante).

    Quelle est la précision dont tu as besoin ? En général compter les fronts %S5 (base 100ms) ou %S6 (base 1S) dans un mot est bien suffisant.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

Discussions similaires

  1. Horodatage de variable sous Unity pro
    Par Niamor53600 dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/04/2015, 10h35
  2. avertissement sous unity pro
    Par CJL131 dans le forum Automation
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/06/2012, 18h51
  3. Configuration d'un réseau ethernet sous Unity Pro
    Par Holothure dans le forum Automation
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/06/2012, 05h38
  4. Temorisation sous Unity Pro , Language ST
    Par SH139820.AZERGUI dans le forum Automation
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/03/2012, 00h30
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/04/2006, 08h28

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo