Automation Discussion :

Problème de Communication entre TSX et APRIL 5000


Sujet :

Automation

  1. #1
    Nouveau Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2009
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2009
    Messages : 1
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut Problème de Communication entre TSX et APRIL 5000
    Bonjour,
    je rencontre un probleme de communication entre un TSX et un ARPIL 5000; communication en protocole modbus !!!
    La communication se fais de temps en temps et impossible de la rendre stable toute les secondes ?? si quelqu'un avais une solution a me proposer: voici la syntaxe utilisé pour l'échange (programmation sous PL7 Pro):

    IF NOT %MW2954:X0 AND %M6
    THEN READ_VAR(ADR#6.1.3,'%MW',600,50,%MW2900:50,%MW2954:4);
    END_IF;

    En regardant la carte de communication, les voyants clignote bien quelques secondes et après plus rien pendant quelques minutes et hop ca repart.

    En attendant de vos conseils !!
    Merci d'avance.

  2. #2
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2007
    Messages
    90
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2007
    Messages : 90
    Points : 126
    Points
    126
    Par défaut
    Hello,

    en mode connecté, l'écran de mise au point de la carte de com te donnera quelques infos, notamment les compteurs de messages, qui t'indiqueront si tout se passe bien côté Premium, et de quelle nature peut être le souci (voir l'aide en ligne de PL7 Pro, rubrique métiers communications).

    Peux-tu préciser la configuration de voie de communication côté Premium ?

  3. #3
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Es-tu sur que le temps de réponse de l'april n'est pas supérieur à 1s ?
    Dans ce cas tu vas saturer la carte de com et ça peut bloquer la voie.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

Discussions similaires

  1. [RMI] Problème de communication entre deux machines distantes
    Par georges_jung dans le forum API standards et tierces
    Réponses: 4
    Dernier message: 10/04/2007, 18h03
  2. [c#] probléme de communication entre classe
    Par OpenGG dans le forum C#
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/09/2006, 21h54
  3. Problème de communication entre php et Laszlo(Tomcat)
    Par YUN59 dans le forum Autres langages pour le Web
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/07/2006, 13h45
  4. Problème de communication entre C# et ASP
    Par Prowlx dans le forum ASP
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/07/2006, 17h37
  5. Problème de communications entre threads
    Par maya09 dans le forum Windows
    Réponses: 1
    Dernier message: 22/02/2006, 22h18

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo