Bonjour,

Voici quelques jours que j'ai un problème.

Suite à des erreurs de lancement de rapports dans le scheduler BO et une remontée lors du lancement de la console d'une "Erreur CORBA" (notamment la BCB0008 et 0006) j'ai procédé à un osfind.exe.

Celui-ci me remonte deux osagent :
- L'un est bien sur l'IP du serveur concerné,
- L'autre indique une IP en 169.*

Il y a bien une autre installation de CORBA sur le réseau (ancienne install BO) mais les deux sont sur des ports différents (14999 vs 14998)
Je ne comprends donc pas d'où sort cette adresse (et apparemment lui non plus puisqu'elle est en 169)
Toujours est-il que je pense que ça doit me générer des erreurs.

Du coup, j'aimerais bien supprimer cette deuxième occurence mais le seul moyen donné dans la doc de BO est de redémarrer les services et/ou le serveur. Ce que j'ai fait sans succès.
Et comme je n'ai aucun moyen d'identifier la machine et par conséquent l'application qui pose problème, je patauge dans la semoule...

Si quelqu'un a une idée, je ferais maintes prières au bon dieu des serveurs afin qu'il passe sa vie d'administrateur sans aucun souci majeur...

Merci d'avance

TomDuBouchon