IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Automation Discussion :

Communication MODBUS entre TSX 37


Sujet :

Automation

  1. #1
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 5
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut Communication MODBUS entre TSX 37
    Bonjour à tous
    Je viens de découvrir ce forum et peut être que quelqu'un pourra m'aider.
    Je suis enseignant en lycée professionnel et depuis peu nous devons aborder avec les bacpro elec les différents modes de communications.
    Je souhaite communiquer entre :
    - un TSX 37-22 par la voie 1 équipé d'une carte TSX SCP 114 PCMCIA RS 485 MP configuré en Modbus/Jbus
    - et un TSX 37-10 par la voie 0 (prise ter).
    J'ai a ma disposition :
    - une boite de dérivation TSX SCA50
    - un câble muni d'un coté d'une prise mini din 8 broches et de l'autre de 8 fils dénudés de couleurs différentes (noir, marron, bleu, rouge, vert, ....)

    Je pense raccorder ce câble d'un coté sur la prise ter de mon API esclave (TSX 37-10) et de l'autre sur les bornes de la boite TSX SCA50. Mais alors quel conducteurs et quelles bornes !

    Peut-on me renseigner sur cette solution
    Merci d'avance de prendre en considération la demande d'un vieux prof qui ne demande qu'à se maintenir au courant .

    Michel

  2. #2
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2007
    Messages
    90
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2007
    Messages : 90
    Points : 126
    Points
    126
    Par défaut
    Hello,

    pour le raccordement de la carte PCMCIA et du boitier TSX SCA 50, voir le manuel de mise en oeuvre des TSX 37, tome 3, dispo ici:
    http://www.global-download.schneider...1,203,204,304#

    Concernant la prise terminal du second TSX 37, voir ce doc:
    http://mbrochand.chez-alice.fr/cable_tsx.pdf

    Bon courage

  3. #3
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 5
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut
    Citation Envoyé par michel059 Voir le message
    Bonjour à tous
    Je souhaite communiquer entre :
    - un TSX 37-22 par la voie 1 équipé d'une carte TSX SCP 114 PCMCIA RS 485 MP configuré en Modbus/Jbus
    - et un TSX 37-10 par la voie 0 (prise ter).
    J'ai a ma disposition :
    - une boite de dérivation TSX SCA50
    - un câble muni d'un coté d'une prise mini din 8 broches et de l'autre de 8 fils dénudés de couleurs différentes (noir, marron, bleu, rouge, vert, ....)
    Michel
    Bonsoir
    Tout d'abord merci pour la réponse.
    Ce qui me pose encore problème c'est le raccordement du câble raccordé d'un côté par la prise mini din à la prise TER du TSX 37-10.
    Je me demande s'il est possible de le raccorder à l'autre extrémité au brornier de 5 bornes du TSX SCA50.
    Si oui quels sont les couleurs et sur quelles bornes je dois les raccorder.

    Michel

  4. #4
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2007
    Messages
    90
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2007
    Messages : 90
    Points : 126
    Points
    126
    Par défaut
    Hello,

    pour le raccordement du TSX 37 au boitier SCA 50, je dirais que oui, c'est possible (le boitier n'étant qu'une sorte de bornier).
    Par contre, les couleurs de fils ne me parlent pas, faudrait sonner le câble pour voir la correspondance fils <=> broches côté minidin.
    Après, côté prise TER de l'API, c'est du RS485 sur deux fils (les broches 7 et 8, voir le deuxième doc en lien dans mon premier post).
    Je n'arrive jamais à me souvenir s'il faut mettre un shunt entre les broches 7 et 5 ou non, c'est ce qui permet de changer le protocole de la prise TER (protocole défini en config, ou bien mode "programmation").
    Bref, si ça ne veut pas causer sans le shunt, il te faudra essayer avec, et croiser les doigts.

    Bon courage !

  5. #5
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 5
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut
    Citation Envoyé par Poil_dur Voir le message
    Hello,

    pour le raccordement du TSX 37 au boitier SCA 50, je dirais que oui, c'est possible (le boitier n'étant qu'une sorte de bornier).
    Par contre, les couleurs de fils ne me parlent pas, faudrait sonner le câble pour voir la correspondance fils <=> broches côté minidin.
    Après, côté prise TER de l'API, c'est du RS485 sur deux fils (les broches 7 et 8, voir le deuxième doc en lien dans mon premier post).
    Je n'arrive jamais à me souvenir s'il faut mettre un shunt entre les broches 7 et 5 ou non, c'est ce qui permet de changer le protocole de la prise TER (protocole défini en config, ou bien mode "programmation").
    Bref, si ça ne veut pas causer sans le shunt, il te faudra essayer avec, et croiser les doigts.

    Bon courage !
    Bonsoir
    Le cable est testé
    1 : noir : A+
    2: marron : B-
    3: jaune : NC
    4: orange : /DE
    5: rouge : /DPT
    6: blanc : NC
    7: bleu : 0V
    8: vert : 5V
    Pour moi les conducteurs marron et noir seront à mettre sur les bornes 4 et 5 du boitier
    Vous pensez qu'il faut peut être relié les rouge et bleu et les raccorder sur la borne 0V du boitier
    Merci de votre réponse
    Michel

  6. #6
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2007
    Messages
    90
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2007
    Messages : 90
    Points : 126
    Points
    126
    Par défaut
    Hello,

    Effectivement, les fils marron et noir sur bornes 4 et 5 du boitier.
    Les fils rouge et bleu ensemble, mais je ne les mettrais pas sur le 0V de la carte TSX SCP 114.
    Au fait, quelle est la référence du câble qui sort de la carte ?

  7. #7
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 5
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut
    Citation Envoyé par Poil_dur Voir le message
    Hello,

    Effectivement, les fils marron et noir sur bornes 4 et 5 du boitier.
    Les fils rouge et bleu ensemble, mais je ne les mettrais pas sur le 0V de la carte TSX SCP 114.
    Au fait, quelle est la référence du câble qui sort de la carte ?
    Bonjour

    merci de ta réponse. J'essaie dans la journée. Le câble est le TSX SCP CM 4030

    Michel

  8. #8
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 5
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut
    Citation Envoyé par michel059 Voir le message
    Bonsoir
    Le cable est testé
    1 : noir : A+
    2: marron : B-
    3: jaune : NC
    4: orange : /DE
    5: rouge : /DPT
    6: blanc : NC
    7: bleu : 0V
    8: vert : 5V
    Pour moi les conducteurs marron et noir seront à mettre sur les bornes 4 et 5 du boitier
    Vous pensez qu'il faut peut être relié les rouge et bleu et les raccorder sur la borne 0V du boitier.
    Merci de votre réponse
    Michel
    Bonjour à tous
    L'affaire est résolue.
    Une petite erreur dans le repérage de couleur
    Inversion des broches 3 et 5 ainsi que 6 et 8. Le brochage avait été pris à l'envers
    1 : noir : A+
    2: marron : B-
    3: rouge : NC
    4: orange : /DE
    5: jaune : /DPT
    6: vert : NC
    7: bleu : 0V
    8: blanc : 5V

    Il faut donc sur le boitier TSX SCA50 raccordé le cable TSX CX100 de la façon suivante :
    5 : noir
    4 : marron
    et relié le jaune et le bleu. Pas besoin de raccorder ces 2 conducteurs sur une des bornes du boitier
    Le reste n'est plus que du Read_Var et du Write_Var dans les programmes automates.
    J'ai donc un équipement qui comprend 3 réseaux de base :
    - bus ASI sur le TSX 37-10
    - modbus entre le TSX 37-22 (maître) et le TSX 37-10 (esclave)
    - modbus TCP IP par un ETZ 510 raccordé sur le TSX 37-22
    Mes vacances se terminent bien
    Merci encore pour l'aide apportée.
    Michel

  9. #9
    Membre habitué
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2007
    Messages
    90
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2007
    Messages : 90
    Points : 126
    Points
    126
    Par défaut
    Hello,

    Merci pour le retour d'info, j'aime les histoires qui se finissent bien.
    Pense à marquer le sujet [Résolu], ça en aidera plus d'un ici
    Bonne rentrée...

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. communication modbus entre siemens S5-200 et sofrel S550
    Par kinotic dans le forum Automation
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2010, 20h50
  2. Communication Modbus TSX Nano TBOX
    Par Automafou dans le forum Automation
    Réponses: 11
    Dernier message: 24/02/2010, 16h42
  3. Problème de Communication entre TSX et APRIL 5000
    Par Timacelecqi dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/09/2009, 19h07
  4. Liaison Modbus entre siemens et TSX
    Par vwawrzyniak dans le forum Automation
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/04/2009, 16h59