IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Automation Discussion :

adressage indirect SETP 7 siemens


Sujet :

Automation

  1. #1
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2008
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : Belgique

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2008
    Messages : 5
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut adressage indirect SETP 7 siemens
    Bonjour à tous

    je suis à la recherche d'une explication quand à la manière de pouvoir indexer un un bloc de donnée.

    je m'explique

    je dois pouvoir sauvegarder une valeur analogique dans un db sur une action bien précise.

    Mon problème c'est que je ne comprends pas bien l'indexage.

    Comment définir un pointeur qui se déplacera dans mon db.

    Si quelqu'un avait un réponse ou un exemple hors doc siemens cela m'arrangerait.

    merci à vous

  2. #2
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    La méthode que j'utilise le plus est avec les registres d'index AR1 (et AR2 en cas de besoin).

    AR1 contient le un délalage en nombre de bit. Il permet alers d'indexer des bits, des mots, des octets, etc... La syntaxe est la suivante :

    L <zone> [AR1,P#<base>] (pour tout ce qui est octet, mot, etc...)
    U <zone> [AR1,P#<base>] (pour la lecture d'un bit )

    Zone déifini ce que tu veux inxéder :
    M : zone des bits M
    MB : zone des octets M
    MW : zone des mots M
    MD : zone des double mots
    MF : zone des flottants

    DBX : bit du DB courant
    DBB : octet du DB courant
    DBW, DBD, DBF...
    Remarque : L'utilisation avec AR1 n'étant pas inter-DB il fau se positionner avec AUF sur le DB à accéder.

    DIX : bit du DB d'instance courant
    DIB : otctet du DB d'instance courant
    DIW,DID,DIF...

    E : zone des entrées
    EB : octet d'entrée
    EW,ED

    A : idem zone E

    PEB : octet de périphérie
    PEW,PED...

    PAB : idem zone PE

    <base> est un décalage constant, en général quand on adresse un tableau c'est le décalage du tableay par rapport au début de la zone. <base> est toujours sous la forme <octet>.<bit>

    Exemple :
    Dans le DB10 (nommé TEST) tu as les variables suivantes :
    MOT1 : INT (Adresse relative 0.0)
    MOT2 : INT (Adresse relative 2.0
    MOT3 : INT (Adresse relative 4.0)
    TABLEAU : ARRAY[0..99] OF INT (Adresse relative 6.0)

    Maintenant imagine que MOT2 contient l'index dans TABLEAU de la valeur à écrire et MOT1 la valeur à écrire. En liste tu écrirais

    // Lire l'index en nombre de mots
    L #TEST.MOT2
    // convertir l'index mot en index bit
    // C'est un décalage à geiche de 4 position, une multiplication par 16 peut aussi convenir
    SLW 4
    // Charger le registre d'index
    LAR1
    // Lire la valeur à stocker
    L #TEST.MOT1
    // S'assurer de la position du DB par défaut
    AUF #TEST
    // Stocker la valeur, ici on donne le décalage par rapport au début du tableau
    T DBW[AR1,P#6.0]

    Autre exemple, voici le code d'une fonction qui retourne un bool VALEUR et prenant comme entrée une adresse de carte CARTE (int) et un numéro de bit BIT (bit)

    // Charger l'adresse de la carte
    L #CARTE
    // Transformer en pointeur de bit
    SLW 3
    // Ajouter le décalage de bit
    L #BIT
    +I
    // Charger le registre d'index
    LAR1
    // Lire le bit d'entrée
    U E[AR1,P#0.0]
    // Retourner la valeur
    = VALEUR



    Note que venant de PL7, je n'ai jamais compris comment un logiciel comme Step 7 ne permettait pas de faire des choses simples de façon simple. Dans le premier exemple en PL7 on écrirait une seule ligne %MW6[MOT2]:=MO1
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  3. #3
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2008
    Messages
    5
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : Belgique

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2008
    Messages : 5
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut
    merci merci
    je test et je te tiens au courant

Discussions similaires

  1. STEP 7 : adressage indirect sur une plage de données
    Par ClownTriste dans le forum Automation
    Réponses: 6
    Dernier message: 14/09/2016, 12h15
  2. [XL-2010] Adressage indirect entre 2 tableaux
    Par jakin dans le forum Excel
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2013, 10h40
  3. [Step7 Micro/win] Adressage indirect, écriture
    Par Patrick25300 dans le forum Automation
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/08/2009, 22h20
  4. Adressage indirect : Invalid indexing mode
    Par beraaa dans le forum x86 16-bits
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2007, 22h50
  5. [8051] Adressage indirect
    Par john491 dans le forum Autres architectures
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/05/2006, 10h45

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo