    Par défaut zonsui après GERR = 1
    Bonjour,

    Dans SPESQH je souhaite rajouter un message d'erreur si un champ est à 0 au moment de renseigner une ligne.
    Voici ce que j'ai fait:

    Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    If zoncou = "Z_FIN"
    	If (left$([M:SQH2]ITMREF(nolign-1),4)) = "ELEC"
    		If [M:SQH2]Z_DEB(nolign-1) = 0 
    			GERR = 1
    			GMESSAGE = "Attention Z_DEB = 0, merci de modifier" 	
    			zonsui = "[M:SQH2]Z_DEB("+num$(nolign-1)+")"			
    		Endif
    	Endif
    Endif
    zonsui ne semble pas fonctionner s'il est précédé de GERR = 1. Est-ce normal ? Me suis-je trompé quelque part ?
    Si j'enlève GERR ainsi que GMESSAGE, zonsui redirige bien vers le champ Z_DEB de la ligne.

    Merci d'avance

  2. #2
    Membre émérite Avatar de PrinceCorwin
    Homme Profil pro
    Responsable d'un système d'information métier
    Inscrit en
    Mars 2012
    Messages
    349
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Doubs (Franche Comté)

    Informations professionnelles :
    Activité : Responsable d'un système d'information métier
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mars 2012
    Messages : 349
    Par défaut
    Bonjour,

    pour des contrôles de champs pendant, mieux vaut utiliser l'action contrôle.
    Vérifier la saisie et si erreur, mettre mkstat à 2.
    Cela empêche de sortir de la zone.
    Message d'alerte dans la variable GMESSAGE

    Bon dev'

Discussions similaires

  1. action APRES chargement complet ...
    Par PinGuy dans le forum Delphi
    Réponses: 7
    Dernier message: 06/07/2006, 18h16
  2. extraire 2 chiffres après virgule ?
    Par nerick dans le forum C
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2002, 18h10
  3. [] Datagrid vide après modification des propriétés
    Par SpaceFrog dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 9
    Dernier message: 20/09/2002, 17h37
  4. [interbase]Se logger après une première installation
    Par Ultra-FX dans le forum InterBase
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/09/2002, 12h44
  5. Comment ne pas rejouer une animation après un clic ?
    Par mmmmhhh dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Réponses: 4
    Dernier message: 04/09/2002, 17h11

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo