IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Dépannage et Assistance Discussion :

Mise en place de câbles et prises RJ45 : 12543678 [Réseau filaire]


Sujet :

Dépannage et Assistance

  1. #1
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Janvier 2008
    Messages
    27
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2008
    Messages : 27
    Points : 20
    Points
    20
    Par défaut Mise en place de câbles et prises RJ45 : 12543678
    Bonjour à tous,

    Je suis en train de rénover ma maison et je coince sur la mise en place de mon "mini" réseau.
    Je vous explique.
    Ma box est au RDC. De ma box part un câble RJ45 qui monte jusque dans mon grenier (câble Cat 7 RJ45 droit, norme TIA568B). Je l'ai testé avec un testeur, il fonctionne parfaitement.
    Dans le grenier (R+2), je vais installer un switch, qui va desservir en R+1 2 chambres : j'ai donc tiré dans mon nouveau placo un câble Cat 7 RJ45 dans chaque chambre.
    Dans les deux chambres, je souhaite installer une prise murale femelle RJ45 (Cat 6).

    Pour l'instant : câble jusqu'au grenier : check !
    J'ai serti l'extrémité des 2 câbles RJ45 dans le grenier : check.

    Maintenant, ça se complique. Je galère pour mes prises murales. J'ai acheté des prises bas prix, puis des Legrand pensant que c'était un problème de prises ...

    Prenons une de mes prises : déjà sertie d'un côté dans le grenier en norme TIA568B, je considère (à tord ?) que je vais également la brancher sur la prise murale en norme TIA568B pour qu'elle soit également montée en tant que câble droit.
    Quand je souhaite tester ce câble (sans switch, juste le câble), je me permets de brancher dans la prise murale un petit câble RJ45 (droit) pour pouvoir utiliser mon testeur.
    Et là, que ça soit la première ou la deuxième prise, cela m'indique : 12543678 ...

    Que m'arrive-t-il ?

    Je pensais que c'était un problème de compatibilité entre Cat 7 et Cat 6, mais j'ai écarté cette piste.
    Après, je me dis que c'est peut-être le testeur qui ne fonctionne pas avec un petit câble "rallonge" RJ45 ...
    Ou bien que j'ai mal branché tout cela, mais j'ai refait plusieurs fois les connectiques dans le grenier, et même chose dans les chambres ...

    Je suis perdu.

    Je vous remercie, si quelqu'un a une nouvelle piste à me proposer.

    A très bientôt ! Et meilleurs voeux à tous !


    Anthony

  2. #2
    Expert éminent sénior
    Avatar de JML19
    Homme Profil pro
    Retraité : Electrotechnicien Electronicien Informaticien de la SNCF
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14 932
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Corrèze (Limousin)

    Informations professionnelles :
    Activité : Retraité : Electrotechnicien Electronicien Informaticien de la SNCF
    Secteur : Transports

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14 932
    Points : 23 240
    Points
    23 240
    Billets dans le blog
    10
    Par défaut
    Bonjour

    Je ne comprends pas le problème ?

    Si tu as branché un câble droit le câblage donné est celui de la prise elle même.
    Vous pouvez utiliser les FAQ (ICI) ou les Tutoriels (ICI) et aussi accéder au blog (ICI)

  3. #3
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Janvier 2008
    Messages
    27
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2008
    Messages : 27
    Points : 20
    Points
    20
    Par défaut
    Bonjour,

    Merci pour votre réponse.

    Donc vous m'écartez ce potentiel problème : ce n'est pas un souci entre ma prise et mon testeur, j'utilise un câble droit.

    Je ne comprends donc pas ...
    Testeur <-> connecteur norme B <-> prise, norme B <-> câble droit <-> Testeur
    Et je vois à l'écran 12543678

    Pour le connecteur, je l'ai recommencé plusieurs fois, idem pour la prise ...

    Je sèche ...

  4. #4
    Expert éminent sénior
    Avatar de JML19
    Homme Profil pro
    Retraité : Electrotechnicien Electronicien Informaticien de la SNCF
    Inscrit en
    Décembre 2010
    Messages
    14 932
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Corrèze (Limousin)

    Informations professionnelles :
    Activité : Retraité : Electrotechnicien Electronicien Informaticien de la SNCF
    Secteur : Transports

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2010
    Messages : 14 932
    Points : 23 240
    Points
    23 240
    Billets dans le blog
    10
    Par défaut
    Quel résultat voulez vous avoir ?

    Si vous avez relié la borne 1 d'une prise à la borne 1 de l'autre prise vous avec fait un câblage droit.

    Ceci ne veut pas dire que la borne 1 de la prise est branchée sur le plot 1 à l'intérieur de la prise RJ45.

    Si j'en juge par la réponse du testeur la borne 1 correspond au plot 1, la 2 au 2, la 3 au 5, la 4 au 4, la 5 au 3, la 6 au 6, la 7 au 7, la 8 au 8.

    Il faut faire attention pour éviter la diaphonie et la para diaphonie dans la prise il y a des croisements.

    Maintenant si vous voulez du plot 1 au plot 1 il faut tenir compte de ces croisements et faire :

    Le fil 1 borne 1, le 2 borne 2, le 3 borne 5, le 4 borne 4, le 5 borne 3, le 6 borne 6, le 7 borne 7, le 8 borne 8.

    Comme vous voyez les bornes 3 et 5 sont inversées.
    Vous pouvez utiliser les FAQ (ICI) ou les Tutoriels (ICI) et aussi accéder au blog (ICI)

  5. #5
    Membre éprouvé
    Homme Profil pro
    Touche à tout informatique autodidacte
    Inscrit en
    Janvier 2007
    Messages
    808
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Algérie

    Informations professionnelles :
    Activité : Touche à tout informatique autodidacte

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2007
    Messages : 808
    Points : 912
    Points
    912
    Par défaut
    Bonjour,
    si ça peut t'aider

    https://fr.wikipedia.org/wiki/RJ45

  6. #6
    Modérateur

    Homme Profil pro
    Ingénieur électricien
    Inscrit en
    Septembre 2008
    Messages
    1 267
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 41
    Localisation : Suisse

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur électricien

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2008
    Messages : 1 267
    Points : 4 830
    Points
    4 830
    Par défaut
    Bonsoir

    Les brins 3 et 5 sont inversés, c'est ce que ton testeur de câble indique.
    Tu n'as probablement pas fait attention au fait que les prises à monter sont généralement "croisées" 3 et 5 ou 4 et 6 pour permettre un montage des paires côte-à-côte (et non la paire centrale au milieu de la paire 3-6).
    Delias

  7. #7
    Membre à l'essai
    Inscrit en
    Janvier 2008
    Messages
    27
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2008
    Messages : 27
    Points : 20
    Points
    20
    Par défaut
    Bonsoir,

    Merci à tous pour vos messages.

    Tu n'as probablement pas fait attention au fait que les prises à monter sont généralement "croisées" 3 et 5 ou 4 et 6 pour permettre un montage des paires côte-à-côte (et non la paire centrale au milieu de la paire 3-6).
    Oui, j'avais bien inversé deux brins ... Et pourtant, j'avais vérifié, revérifié ...

    Merci à tous, et bonne soirée !


    Anthony

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. [AD]Mise en place de Active Directory
    Par guiguisi dans le forum Windows Serveur
    Réponses: 9
    Dernier message: 29/07/2004, 08h50
  2. [C#] Mise en place d'un site multilingue
    Par regbegpower dans le forum ASP.NET
    Réponses: 6
    Dernier message: 19/03/2004, 19h15
  3. mise en place serveur web intranet
    Par gui4593 dans le forum Installation
    Réponses: 7
    Dernier message: 01/01/2004, 18h18
  4. Mise en place d'index....??
    Par liv dans le forum Requêtes
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/12/2003, 11h04

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo