    Par défaut piloter un automate Schneider M221 en Modbus TCPIP avec un Raspberry
    Bonjour,

    Je cherche à contrôler les sorties de mon automate Schneider M221 en Modbus TCPIP avec un Raspberry.

    J'ai lu beaucoup de modes d'emploi de Schneider ainsi que tout ce que je pouvais trouver sur internet, mais je n'arrive pas à trouver la ligne de code pour lire ou écrire dans les registres de l'automate.

    Je sais que le registre d'entrée Modbus TCP est %QWMx et le registre de sortie est %IWMx

    Mon objectif est de lire et de modifier l'état des bobines de sorties de l'automate %Q0.1 , %Q0.2 , ...

    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver de que je dois écrire en python (Pymodbus) pour contrôler cet automate.

    Merci d'avance.

  2. #2
    Membre à l'essai Avatar de oliviercaen14@free.f
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    13
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Ain (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 13
    Points : 22
    Points
    22
    Par défaut Bonjour
    Piloter directement les sorties d'un automate depuis modbus ne me semble pas pertinent
    Tu dois de toute façon avoir un programme dans ton automate qui permet de définir sous quelles conditions les sorties sont activées
    Pour communiquer entre ton Raspberry et l'automate l'idéal est de prévoir une table d'échange

    Le Raspberry vient écrire dans cette table d'échange (%MWxxx) et en fonction du contenu des variables de cette table l'automate pilote ou non les sorties

Discussions similaires

  1. Protocole MODBUS TCPIP
    Par probo dans le forum Web & réseau
    Réponses: 11
    Dernier message: 10/03/2021, 23h12
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 17/05/2014, 11h08
  3. Piloter word automation
    Par otyv84 dans le forum Silverlight
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/11/2010, 11h04
  4. Télé-Maintenance d'automates Schneider TSX57
    Par yxorx dans le forum Automation
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2009, 19h04
  5. [Schneider] Connexion automate Schneider en Ethernet
    Par davcaz dans le forum Automation
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/04/2009, 19h50

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo