IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Automation Discussion :

[Unity pro XL] configuration réseau ethernet - protocole Modbus


Sujet :

Automation

  1. #1
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut [Unity pro XL] configuration réseau ethernet - protocole Modbus
    Bonjour,

    je recherche a paramétrer un réseau modbus TCP entre un automate M580 et un ATV900. Au moment ou je vais sous Unity, dans communication -> reseaux, je choisis ethernet (pas le choix) et quand dans "famille" je dois choisir ma CPU (BME P58 1020) je ne l'ai pas, j'ai seulement "NGD0100" et "NOR0200". du coup quoi que je choisisse il n'apparait pas sous ma CPU dans la config materielle et je ne peux pas aller plus loin.

    Des idées de comment régler cela?

    merci d'avance!

  2. #2
    Membre très actif
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    163
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 163
    Par défaut liste
    slts,
    Famille, c’est une liste déroulante, il faut la parcourir , feignant , lol

  3. #3
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut introuvable
    Salut, et bonne année

    Bon je suis peut etre feignant, mais jsuis quand même pas nul à ce point là ^^ j'ai tout essaye et j'ai beau scroller j'ai rien d'autre que ces deux options, et nullement ma CPU dans cette liste =]
    du coup je trouve toujours pas

    a titre indicatif je suis ce tuto et jsuis sur la page 8
    http://www2.schneider-electric.com/r...net%20V1.1.pdf

  4. #4
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut image
    Nom : gttgerterte.png
Affichages : 2815
Taille : 112,3 Ko

  5. #5
    Membre éprouvé
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113
    Par défaut
    Bonjour

    De ce que j'ai pu voir,il faut que tu passes par le catalogue DTM pour ajouter ton ATV900.

    http://www2.schneider-electric.com/r...HA80940_01.pdf A partir de la page 129

  6. #6
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut
    Je l'ai déja fait, j'ai ajouté mes DTM et depuis l'explorateur de DTM j'ai ajouté mes variateurs

  7. #7
    Membre éprouvé
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113

  8. #8
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut fait
    Oui ca je l'ai fait et je vois mes variateurs mais dans l'architecture materielle que j'ai configurée, sous ma CPU ne ne vois pas le reseau ethernet c'est normal?

  9. #9
    Membre éprouvé
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113
    Par défaut
    Tu verras ton architecture que sur le catalogue DTM.

  10. #10
    Membre très actif
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Février 2009
    Messages
    163
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations forums :
    Inscription : Février 2009
    Messages : 163
    Par défaut question
    question bête mais sur ta CPU ya bien un port ETHERNET Intégré ?

  11. #11
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut ethernet
    question bête mais ca valais le coup de la poser^^

    ou bien sur il y en a 3, je suis sur un M580

  12. #12
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut Coupleur NOE
    En fait si j'ai bien compris il pense que j'ai un coupleur NOE et pas de port Ethernet intégré sur ma CPU pour du TCP, mais bordel j'arrive pas a faire en sorte qu'il me trouve cette CPU dans ma liste deroulante!!!

  13. #13
    Membre éprouvé
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113
    Par défaut
    Tu n'auras jamais ta CPU dans cette liste déroulante. Tu seras toujours obligé de passé par le navigateur DTM.
    Il ne crois pas que tu as une NOE, il te dis juste qu'il te faut une NOE si tu veux utiliser cette partie.

  14. #14
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut resolu
    Oui j'ai eu l'automaticien de la boite qui m'a expliqué ca hier, avec ces automates on est obligé de passer par le navigateur DTM, je savais pas^^

    bah du coup c'est tout bon et resolu =]

    merci pour vos conseils!

  15. #15
    Membre éprouvé
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Novembre 2006
    Messages
    113
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Finistère (Bretagne)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2006
    Messages : 113
    Par défaut
    Ca dépend de l'automate. Avec certains tu pourras le faire via la liste déroulante. Avec d'autres non.

  16. #16
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Ingénieur automaticien
    Inscrit en
    Décembre 2016
    Messages
    17
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 35
    Localisation : France, Savoie (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Décembre 2016
    Messages : 17
    Par défaut automate
    Oui oui bien sur, avec des M340 ca marche mais pas avec les miens, des M580

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2016, 09h35
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 05/02/2014, 00h33
  3. Configuration d'un réseau ethernet sous Unity Pro
    Par Holothure dans le forum Automation
    Réponses: 4
    Dernier message: 19/06/2012, 05h38
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2012, 21h34
  5. [VirtualBox] configurer réseau Ubuntu 8.04(invité) dans Vista pro
    Par marveljojo75 dans le forum Virtualisation
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/09/2008, 12h11

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo