    Bonjour,

    je travail actuellement pour mon stage sur un projet qui nécessite du profinet, et j'aimerai savoir si quelqu'un sais où je peux trouver l'information si la communication entre mon automate et les appareils qui sont reliés avec lui est bonne ?
    J'ai pu voir qu'on avais "acces" à ces informations dans online et diagnostique ou encore via le webserver. Serait il possible de récupérer cette information dans un bit ou un autre qui me permettrait de récupérer cette information.

    Vous en remerciant par avance
    Cordialement

  2. #2
    Membre expérimenté
    Homme Profil pro
    développeur en automation industrielle
    Inscrit en
    Mai 2012
    Messages
    177
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Belgique

    Informations professionnelles :
    Activité : développeur en automation industrielle
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2012
    Messages : 177
    Par défaut
    salut


    regardes a ceci : https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-WW
    ça devrais t aider

  3. #3
    Membre averti
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Avril 2014
    Messages
    30
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 34
    Localisation : France, Bouches du Rhône (Provence Alpes Côte d'Azur)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2014
    Messages : 30
    Par défaut
    merci madpo je vais voir ca

    cordialement

    edit:
    j'ai trouvé une solution par hasard, tapper "DeviceStates: Read module status information in an IO system " dans la recherche de TIA Portal, grace à ca j'ai mes état de comm

    Merci madpo pour ton aide

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/12/2015, 19h31
  2. Erreur pour test de communication en RS485
    Par Marc29 dans le forum LabVIEW
    Réponses: 9
    Dernier message: 06/07/2014, 13h07
  3. S7 1200 TIA PORTAL V12
    Par qi81epa dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/03/2014, 12h09
  4. Erreur TIA PORTAL
    Par zanbom dans le forum Automation
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/08/2013, 17h09

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo