Bonjour,
j'ai besoin de mettre à l'échelle des variables analogiques (4/20mA) en nombre de points (0/32767) sur somachine. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci
Bonjour,
j'ai besoin de mettre à l'échelle des variables analogiques (4/20mA) en nombre de points (0/32767) sur somachine. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci
salut
ce n'est difficile :o, ce sont des simples math
en prenant en compte ceci :
tu as cette formule:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3
4 in = entrée 4-20mA allant de 0 à 32767 MAX = la valeur physique pour in=32767, exemple 100°C min = la valeur physique pour in = 0, exemple 0°C out = ta valeur mesuré
exemple
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part out=min+(((MAX-min)/32767)*in)
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part 50=0+(((100-0)/32767)*16384)
Merci mais j'ai pas compris cette formule in = entrée 4-20mA allant de 0 à 32767
Parce qu'en fait j'ai une vitesse comme sortie analogique de l'automate et entrée du variateur
c'est ton entrée analogique ...
et alors ? c'est une formule qui convertir une valeur de 0 à 32767 vers une valeur défini entre min et MAX.
Ce sont des maths qui sont assez simple et il est très facile d'inverser cette formule pour arriver au contraire.
càd convertir une valeur allant de min à MAX en une valeur allant de 0 à 32767 ...
in c'est la valeur que tu veux convertir en 4-20mA
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part out=in-min*(32767/(MAX-min))
min, MAX correspondent au scaling de ton drive exemple min=0 tr/min et MAX=3000tr/min
out correspond à la variables de ta sortie 4-20mA
petite question: tu fais quoi comme stage? fin d'étude, insertion professionnel ?
JE fais un stage de fin d'études qui ne reflète pas mes études parce que l'automatisme je l'ai fait qu'un semestre en 3ème année.
Merci pour vos explications
svp pour récupérer l'état de marche et défaut du variateur comment je vais faire? est ce qu'il suffit de câbler une sortie logique du variateur avec une entrée de l'automate? ou bien je dois paramétrer qlq chose?
Bonjour,
Si c'est en logique câblé il faut simplement câbler les informations venant du variateur sur les entrées de l'automate. Par contre si c'est par bus en plus du câblage il faut paramétrer les échanges dans le variateur et dans l'automate.
mais est ce que ces sorties du variateur est déjà prédéfinies ( cad tel sortie donne tel information)?
dsl pour mes questions je sais rien )
moi non plus ? Quel est la référence de l'automate et du variateur
c'esun automate schneider m251 et un variateur danfoss fc 302
Logic câblé alors
il me semble de mémoire que le relais 1 est configuré sur alarme mais le relais 2 il faudra peut être lui définir la fonction variateur en marche. C'est juste un paramètre à modifier dans le variateur.
donc au niveau prog je vais rien toucher? je déclare juste des variables défaut et marche?
Faut faire un programme qui correspond à ce que l'on t'a décrit comme fonctionnement. Si on ne t'a rien décrit il faut commencer par là, décrire ce que l'on veux faire puis ensuite programmer enfin mettre en service pour vérifier si le fonctionnement correspond à la description.
OUI j'ai programmé le fonctionnement demandé, il me reste que le variateur. j'ai demandé s'il faut écrire un prog pour piloter le variateur ou ça vaut pas la peine
Partager