[S7-300] Liaison profibus TP177 et S7


Sujet :

Automation

  1. #1
    Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Octobre 2007
    Messages
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Octobre 2007
    Messages : 98
    Points : 55
    Points
    55
    Par défaut [S7-300] Liaison profibus TP177 et S7
    Bonjour,

    je cherche à insérer un TP177B dans un projet sous S7 (V5) en liaison profibus avec une CPU 314 2DP, mais je dois rater une étape, car dans le répertoire des objets je ne vois pas d'OP à sélectionner ?

    Si Vous avez une idée sur la question ?

    Par avance merci.
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    Expert éminent
    Avatar de ThierryAIM
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2002
    Messages
    3 673
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 61
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2002
    Messages : 3 673
    Points : 8 524
    Points
    8 524
    Par défaut
    Tu dois avoir ProTools ou WinCCflexible installé

    Dans Step7 Manager, sur ton projet racine, click droit >> Insérer un nouvel objet >> Simatic OP

    Puis double-click sur l'objet créé pour le configurer

  3. #3
    Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Octobre 2007
    Messages
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Octobre 2007
    Messages : 98
    Points : 55
    Points
    55
    Par défaut
    Bonjour ThierryAIM,

    J'ai bien WinCCF 2008 d'installé et qui fonctionne (test de paramétrage et de com en MPI effectués).

    Pour l'insertion de l'objet OP, je n'ai malheureusement rien de proposé !
    J'ai déroulé l'ensemble des objets disponibles, mais rien sur les OP !

    En image, ce qui m'est proposé sous la racine du projet.

    As-tu un exemple test pour visualiser cette arborescence ?
    Par avance merci.
    Images attachées Images attachées  

  4. #4
    Expert éminent
    Avatar de ThierryAIM
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2002
    Messages
    3 673
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 61
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2002
    Messages : 3 673
    Points : 8 524
    Points
    8 524
    Par défaut
    ton installation de WinCCF n'est pas bonne, elle n'est pas intégrer à Step 7

    Tu devrais voir dans ton Menu >> Insérer Nouvel Objet >> Station SIMATIC HMI

    As-tu fait une maj de Step7 après avoir installer WinCCF ?

    Refais une install de WinCCF en cochant le moment venu : Intégrer à Step7
    Images attachées Images attachées  

  5. #5
    Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Octobre 2007
    Messages
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Octobre 2007
    Messages : 98
    Points : 55
    Points
    55
    Par défaut
    Bonjour Thierry,

    Merci pour cette info.

    J'ai installé S7 après WinCCF, donc tu penses que je dois réinstaller WinCCF !
    Je n'ai pas eu à faire de mise à jour de S7 car c'est une version que je pense à jours !
    je refais l'installation de WinCCF demain car j'ai pas le CD avec moi et je post le résultat.
    Images attachées Images attachées  

  6. #6
    Expert éminent
    Avatar de ThierryAIM
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2002
    Messages
    3 673
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 61
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2002
    Messages : 3 673
    Points : 8 524
    Points
    8 524
    Par défaut
    Citation Envoyé par pat91 Voir le message
    J'ai installé S7 après WinCCF, donc tu penses que je dois réinstaller WinCCF !
    c'est plus que sûr
    Tu fais "Réparer l’installation existante" et tu verras à un moment, une option a cocher "Intégrer à Step 7" (ce qui est automatique si WinCCF est installé APRES Step7)

    Ça devrait aller mieux après

    Ceci est aussi valable pour toute maj future de Step7 (c'est dans la doc de WinCCF)

  7. #7
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 57
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 104
    Points
    19 104
    Par défaut
    Citation Envoyé par ThierryAIM Voir le message
    Ceci est aussi valable pour toute maj future de Step7 (c'est dans la doc de WinCCF)
    Je n'ai jamais eut ce cas, pourtant pendant un moment j'appliquait toute les MAJ Step7 mais pas celles de WinCC car je n'avais pas de contrat de mise à jour.

    Ceci dit pour le problème de base, je suppose aussi qu'une réinstallation/réparation est nécessaire.

  8. #8
    Expert éminent
    Avatar de ThierryAIM
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2002
    Messages
    3 673
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 61
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2002
    Messages : 3 673
    Points : 8 524
    Points
    8 524
    Par défaut
    @Bruno: S7 V5.4 +WinCCF 2008 installés => maj de S7 en V5.5 => WinCCF plus reconnu dans mes projets (mais Protools aucun souci)
    Dixit Siemens : "c'est normal, il faut réinstaller WinCCF avec l'intégration S7, c'est indiquer dans la doc" sic

    Effectivement, je l'ai trouvé dans la doc .... Fallait juste le savoir ...

  9. #9
    Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Octobre 2007
    Messages
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Octobre 2007
    Messages : 98
    Points : 55
    Points
    55
    Par défaut
    Bonjour,


    Dixit Siemens : "c'est normal, il faut réinstaller WinCCF avec l'intégration S7, c'est indiquer dans la doc" sic

    Effectivement, je l'ai trouvé dans la doc .... Fallait juste le savoir ...
    Bah oui, en effet, il fallait juste le savoir...
    Donc après l'installation de l'intégration de WinCCF dans S7, Oh miracle cela fonctionne.J'ai effectivement la possibilité maintenant de sélectionner un OP dans le projet S7
    Le Pc rame au lancement mais ça tourne.
    Donc pour moi là, je redécouvre WinCCF, je vais parcourir l'aide car j'avais déjà créé mon projet sous WinCCF indépendamment de S7
    Je vais voir comment faire pour l'intégrer sans avoir à tout refaire (Vue, Alarmes,Variables,...)


  10. #10
    Expert éminent
    Avatar de ThierryAIM
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2002
    Messages
    3 673
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 61
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2002
    Messages : 3 673
    Points : 8 524
    Points
    8 524
    Par défaut
    Dans WinCCF >> menu Fichier >> il y a une option "Intégrer à un projet S7" (non grisé si ce n'est pas déjà le cas)
    Tu sélectionne ton projet et tu valides


    ATTENTION :
    Les fichiers sources de ton appli Wincc ont été déplacé dans ton appli S7
    N'ouvre plus ton appli à partir de WinCCF mais à partir de S7, sinon tu feras des modifs pour rien (pas au bon endroit !!!)

    Ca rame à l'ouverture, c'est normal ..... on en est tous là

  11. #11
    Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Octobre 2007
    Messages
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Octobre 2007
    Messages : 98
    Points : 55
    Points
    55
    Par défaut
    Bonjour,

    C'est OK, j'ai effectivement pu intégrer mon projet WinCCF dans S7.

    Les mises à jour des variables sont aisées car lors de la sélection des variables renseignées sur S7 elles mettent à jours celles définies dans WinCCF.

    Sinon, je n'arrive toujours pas à faire communiquer mon TP en profibus !
    Les paramètres de transfert sont bien renseignés dans l'OP, dans la CPU et dans le PG/PC et la CPU est bien en routeur profibus.
    J'ai fais une demande au service Support de Siemens car je sèche et je tourne en rond
    Je me suis rendu compte que sous HWconfig l'OP n'est pas raccordée au réseau profibus ! Alors que dans NetPro la liaison OP => CPU est reconnue

    Je n'ai pas trouvé, mais je me soigne, je cherche !

  12. #12
    Expert éminent
    Avatar de ThierryAIM
    Homme Profil pro
    Inscrit en
    Septembre 2002
    Messages
    3 673
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 61
    Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Septembre 2002
    Messages : 3 673
    Points : 8 524
    Points
    8 524
    Par défaut
    Simples questions purement hardware :
    - tes câbles profibus sont-ils montés correctement ? (vérifier les IN et OUT)
    - As-tu réglé les terminaisons ? (peit switch rouge sur les têtes de câbles)

  13. #13
    Membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Octobre 2007
    Messages
    98
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Octobre 2007
    Messages : 98
    Points : 55
    Points
    55
    Par défaut
    Bonjour,

    Les câbles sont correctement installés, en A1 B1 sur les deux extrémités et les terminaisons activent.

    j'ai recréé les config, les liaisons et les paramètres de transfert, et là ça marche !!!
    je joins un fichier copies d'écran pour ceux qui auraient la même galère

    Merci ThierryAIM pour ton aide
    A+
    Fichiers attachés Fichiers attachés

+ Répondre à la discussion
Cette discussion est résolue.

Discussions similaires

  1. Liaison Profibus et Indradrive HCS01 Bosch Rexroth
    Par Minimaster dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2011, 10h20
  2. Liaison automate s7-300 avec variateur siemens
    Par Thony42 dans le forum Automation
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/12/2009, 19h04
  3. programmation profibus S7-300 siemens
    Par khaled_mabrouk dans le forum Automation
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2009, 09h41
  4. S7-300 Profibus Pb GSD
    Par sylvain giardini dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/10/2008, 15h46
  5. liaison s7 300 <-> tsx micro 37 en RS485
    Par tsx300 dans le forum Automation
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2008, 09h35

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo