IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)
Navigation

Inscrivez-vous gratuitement
pour pouvoir participer, suivre les réponses en temps réel, voter pour les messages, poser vos propres questions et recevoir la newsletter

Automation Discussion :

communication modbus entre siemens S5-200 et sofrel S550


Sujet :

Automation

  1. #1
    Nouveau Candidat au Club
    Inscrit en
    décembre 2010
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : décembre 2010
    Messages : 1
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut communication modbus entre siemens S5-200 et sofrel S550
    bonjour,

    je suis un utilisateur averti des équipements Schneider, un client du Maghreb m'a fait part d'un problème pour configurer une com entre un S5-200 et un S550, protocole modbus via RS232.
    Port intégré CPU du siemens configuré en esclave.
    Carte RS232 du S550 modbus maître.

    le client ne sait pas comment configurer le siemens en modbus esclave et quels seront les adressages des bits et mots qu'il ira chercher en L/E depuis le sofrel.

    si quelqu'un a quelques éléments de réponse.

    kinotic

  2. #2
    Membre habitué
    Profil pro
    Inscrit en
    novembre 2010
    Messages
    83
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : novembre 2010
    Messages : 83
    Points : 125
    Points
    125
    Par défaut
    Bonjour,
    Tu trouveras un exemple en suivant le lien ci dessous.
    Attention, la bibliothèque MODBUS est payante.
    http://support.automation.siemens.co...805045&x=0&y=0

    Petit rajout: le port du S7 200 est en RS485, il faut un convertisseur (RS485/RS232) si le SOFREL est en RS232.

    Cordialement

Discussions similaires

  1. Réponses: 10
    Dernier message: 09/04/2010, 10h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 12/05/2009, 12h58
  3. Liaison Modbus entre siemens et TSX
    Par vwawrzyniak dans le forum Automation
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/04/2009, 16h59
  4. Communication MODBUS entre TSX 37
    Par michel059 dans le forum Automation
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/03/2009, 10h12

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo