Bonjour,
Je pensais installer un NAS dans mon garage qui est isolé, mais la température descend à 9°c.
Pouvez vous me dire si cela est contre indiqué pour le bon fonctionnement d'un NAS ?
Merci à tous.
Version imprimable
Bonjour,
Je pensais installer un NAS dans mon garage qui est isolé, mais la température descend à 9°c.
Pouvez vous me dire si cela est contre indiqué pour le bon fonctionnement d'un NAS ?
Merci à tous.
Bonsoir
Non pas du tout l'électronique grand public fonctionne jusqu'à -5 degré sans problème, c'est surtout les fortes chaleurs qu'elle n'aime pas, je crois au dessus de 45 degrés il commence à y avoir des problèmes.
Les températures des composants sont plus basses et plus hautes que cela, mais pour un ensemble électronique l'expérience montre, que l'on a des problèmes bien avant d'atteindre les limites individuelles des composants.
LE plus gênant étant l'humidité qui peut provoquer de mini court-circuits et donc des plantages et surtout de la corrosion à long terme.
Les fortes t° affectant le pouvoir de refroidissement des ventilateurs et autres dispositifs.
Les t° plus basses pouvant être source de condensation et donc d'humidité
Les variations de t° éprouvant de manière générale les matériels, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de mettre le matériel informatique dans des pièces climatisées (t° relativement constante, air asséché).
Avec une pièce climatisée entre 20 et 23°C, on maintient assez facilement le matériel en dessous des 50°C en utilisation normale.
Au dessus des 25°C, en cas de forte sollicitation, le matériel pourra monter plus facilement en t° étant dans un environnement moins frais.
En dessous de 18°C, sauf à avoir du matériel fortement sollicité ou en quantité importante (datacenter par exemple), ça se justifie peu. Beaucoup d'énergie dépensée à refroidir pour un gain discutable.
Dans ton cas, tu as un garage qui descend naturellement à 9°C, tant mieux. Attention à ce que l'air y soit quand même suffisamment sec, qu'il n'y ait pas d'humidité qui pourrait condenser.
Attention aussi aux variations de t°, qu'elles ne soient pas trop rapide (9 le matin, 25 l'après-midi, 17 le soir, le NAS appréciera moins).
Attention aussi à la t° max l'été, si ton garage dépasse les 25°C, voire les 30°C, ton NAS aura plus de mal à refroidir et pourra passer en surchauffe en cas de forte sollicitation.
Attention aussi à la propreté de l'air. Un air poussiéreux signifie un nettoyage réguliers des ventilateurs, ventirad et autres dissipateurs.
Merci pour ce retour plus que précis....