Salut
En fait, tu as utilisé un "VI Express". C'est un assistant qui simplifie à l'extrême la programmation et te donne une solution "clé en main". Ce n'est pas forcément optimal mais pour la plupart des besoins simples, cela convient très bien.
Comme tu as du le voir, tu accèdes aux paramètres d'acquisition en double-cliquant sur ce VI bleu ciel. En fait le code (diagramme) est caché. Mais bien sûr, il existe.
Le gros fil bleu "bizarre" qui sort du VI Express transporte des "données dynamiques". C'est un formalisme à la LabVIEW qui permet de transporter du numérique, de l'analogique, sur une ou plusieurs voies... enfin, c'est assez puissant mais un peu trop "boite noire" à mon goût. Tu dois donc les convertir en deux tableaux de valeurs (si tu fais de l'acquisition bufferisée) ou deux valeurs (si tu fais du point par point).
Pour faire cela, tu peux faire un clic droit sur ce fil, puis dans le menu qui s'affiche, sélectionner "Insérer" puis "Palette manipulation de signaux" puis "DDT ->". Tu poses la petite fonction et tu dois ensuite la configurer. A toi de voir en fonction de ce qu'il y a dans ton VI Express, mais je pense que "Tableau 2D de scalaires, les lignes sont des voies" devrait te convenir.
Et voilà. Normalement, tu as accès à tes signaux.
Il existe des façons plus directes d'acquérir directement dans un tableau. Il faut pour cela écrire toi-même le code en utilisant les fonction de DAQmx et en configurant bien leurs instances polymorphes.
Si tu as besoin, on t'expliquera tout cela ....
A+
B.
Partager