Bonjour à tous.
Avec mon TSX Nano et le logiciel PL07 je veux transformer mes 8 bits des entrées %I0.0-%I0.7 en un mot %MW.. Tout d'abord j'aimerai savoir si c'est possible. J'ai essayé d'écrire cette ligne dans un bloc d'opération : %MW0=8*(%I0.0) mais la ligne ne s'écrit même pas. Merci d'avance pour votre précieuse aide. |
|
|
00
|
|
|
#2 |
![]() ![]() |
salut,
j'aurai bien vu un truc du genre :
__________________
page à bbil : dernières entrées : Débuter en VB6 Mes contributions en téléchargement Les pages VB : FAQs, Tutoriels VB, Outils , Sources, WIKI Impératif "A LIRE AVANT DE POSTER"
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : février 2010 Messages : 7 ![]() |
Super réponse efficace !
C'est exactement la ligne à taper. Comme mon automate TBox qui gère le programme fait ses conversions en 16 bits. J'ai décalé mes bits pour que le TBox fasse une bonne lecture (je suis obligé à cause de bits qui suivent juste derrière) Maintenant ma ligne de code est : %MW0 := %M0 :16 Merci encore |
|
|