Publicité | ||||||||||||||||||||||
|
|
#1 |
|
Invité régulier
![]() Inscription : janvier 2008 Messages : 14 ![]() |
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à me connecter avec mon ordinateur (port USB) sur un automate TSX3721. Je pense que le tuto de frank.automaticien sur ce topic aurait pu m'aider mais je n'arrive pas à le retrouver !! En fait, j'ai en ma possession un câble TSXCRJMD25 et un convertisseur TSXCUSB485. Par contre je ne sais pas quels sont les configurations que je dois changer dans le driver manager pour que cela fonctionne. Y a t-il un driver USB à installer ? un port COM à émuler/virtualiser ? Merci de vos réponses ! Cordialement, François. |
|
|
00
|
|
|
#2 |
![]() ![]() Bruno GuérangéIngénieur développement logiciels Inscription : mai 2002 Messages : 7 604 ![]() |
Il faut installer le driver du cordon TSXCUSB485, puis changer le numéro de port COM dans la configuration du driver Unitelway.
Le driver est sur tous les CDs "Drivers Pack" livrés avec Unity. Si tu n'as pas Unity le driver est sur le site de Schneider.
__________________
Delphi : 264 sources à consulter/télécharger ! |
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Invité régulier
![]() Inscription : janvier 2008 Messages : 14 ![]() |
Merci Nono40,
En effet j'ai trouvé le driver unitelway sur le site de schneider, mon câble a pu alors s'installer normalement. pour information j'ai eu le driver ici J'ai quand même eu un petit soucis, puisqu'une fois le driver installé, PL7 m'indiquait toujours que la connexion était impossible via le driver. En fait, il s'agissait juste du temps d'attente de réponse. (PL7 -> définir l'adresse de l'automate -> options) Encore merci !! |
|
|
00
|
Copyright © 2000-2012 - www.developpez.com