Automation Discussion :

communication modbus m340


Sujet :

Automation

  1. #1
    Nouveau Candidat au Club
    Inscrit en
    Janvier 2010
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2010
    Messages : 1
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut communication modbus m340
    Bonjour,

    Je souhaiterai faire communiquer un M340 en Modbus avec des centrale de mesure DIRIS (socomec) afin de pouvoir récupérer des valeur de mesures électrique.

    La doc schneider décri bien les commandes READ_VAR à utilisé pour communiquer en modbus avec un autre appareil schneider, mais rien lorsqu'il s'agit d'un matériels d'une autre marque.

    J'ai les tables d'adresse des diris et la formes des trames à envoyer pour l'interrogé mais je ne sait pas bien comment on les place dans la fonction read var.

    La trame à envoyer est la suivante :
    Adresse esclave, Fonction, adresse poids fort, adresse poids faible nombre de mots, CRC 16.

    Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider à écrire mon read_var ou me donner des exemple réalisé avec d'autre matériels.

    Merci

  2. #2
    Nouveau membre du Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Novembre 2008
    Messages
    24
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Novembre 2008
    Messages : 24
    Points : 31
    Points
    31
    Par défaut
    Salut , j'ai la même chose à faire sous peu !!! J'ai pas encore lu la doc des Socomec mais ce que je peux te dire pour l'instant c'est que READ_VAR n'est pas spécifique pour la com avec le matériel Schneider !!!! Je regarderai ça de plus près en début de semaine prochaine, si tu a le courage d'attendre !!!

    @+

    romain

  3. #3
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    READ_VAR envoie des trames au standard modbus, donc si ton équipement est compatible modbus il doit les comprendre. Pour lire des mots (fonction 3 modbis) il faut demander des %MW, l'adresse sera 0 pour le premier mot de l'équipement.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  4. #4
    Membre actif

    Profil pro
    Inscrit en
    Juin 2002
    Messages
    291
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2002
    Messages : 291
    Points : 270
    Points
    270
    Par défaut
    Salut,

    Regarde dans l'aide Unity, il y a un bloc READ_VAR qui créé ta trame, tu n'as pas besoin de créer
    Adresse esclave, Fonction, adresse poids fort, adresse poids faible nombre de mots, CRC 16.
    De mémoire il faut aussi utiliser le bloc ADDR...?? pour convertir l'adresse de ta centrale.
    Dans le bloc READ_VAR il y a des tableaux de paramètres, de comm, de retour...

    Regarde dans l'aide tu comprendras tout de suite.

    Gdal

  5. #5
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Janvier 2010
    Messages
    2
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2010
    Messages : 2
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut
    Bonjour à vous,

    Je passerais me présenter plus tard Je vais essayer de vous éclairer.
    J'ai mis en œuvre ce Samedi 23 janvier, une communication d'un BMXP341000
    et un Diris A41.

    Voici ce qui fonctionne Maintenant cela s'écrit d'autres façons

    Ne pas oublier ceci car il va vous dire que les tableaux dynamiques sont inhibés!!!!!

    Options Projet :


    Création de variables:

    Faire le ménage dans celles qui n'existent pas (Désolé)

    Lignes de programme dit "Généralité" :


    Gestion Esclaves:


    Plus vous augmentez votre index, plus vous pouvez lire de Diris, ou autres supports étant de même protocoles.

    Puis vous faites vos affectations pour soit reports Supervision avec mise à l'échelle ou pas.


    Câblage :
    Le Bleu Foncé du RJ45 (+) sur le - du Diris Ap
    Le Bleu Clair/Bleu Foncé du RJ45 (-) sur le + du Diris Ap
    Isoler le Marron et le Marron Clair/Marron car il y a du 5V.

    J'espère que vous galèrerez moins et que j'ai pu en aider quelques uns

    @+

    Seati-Services pour vous servir.

  6. #6
    Candidat au Club
    Profil pro
    Inscrit en
    Janvier 2010
    Messages
    2
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Localisation : France

    Informations forums :
    Inscription : Janvier 2010
    Messages : 2
    Points : 2
    Points
    2
    Par défaut
    Citation Envoyé par Gdal Voir le message
    De mémoire il faut aussi utiliser le bloc ADDR...?? pour convertir l'adresse de ta centrale.
    Gdal
    Cela est vrai mais pas sur le M340 C'est seulement ADDM

  7. #7
    Membre du Club
    Homme Profil pro
    Technicien maintenance
    Inscrit en
    Mars 2014
    Messages
    30
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 46
    Localisation : France

    Informations professionnelles :
    Activité : Technicien maintenance

    Informations forums :
    Inscription : Mars 2014
    Messages : 30
    Points : 42
    Points
    42
    Par défaut
    je pense dans un premier temps d'installer le fichier DATTASHEET *.EDS délivre par le fabriquant DIRIS pour que ton automate reconnaît le matériel

  8. #8
    Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Juin 2014
    Messages
    4
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Loire (Rhône Alpes)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2014
    Messages : 4
    Points : 4
    Points
    4
    Par défaut Problème de comm
    Bonjour à tous,
    j'ai exactement la même application à faire mais mon automate ne perçoit pas mes centrales de mesures. J'utilise un module NOM0200 pour l'entrée Modbus RS485. Faut-il absolument installer un fichier Datasheet ? Mon voyant ne s'éclaire pas sur l'automate, j'en déduis donc que la comm ne s'effectue pas. Pouvez-vous m'aider ?
    D'avance merci

  9. #9
    Nouveau Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Etudiant
    Inscrit en
    Avril 2017
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : Tunisie

    Informations professionnelles :
    Activité : Etudiant
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2017
    Messages : 1
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut
    Bonjour

    pourrez vous me donner les étapes pour faire la communication entre deux automates M340 et merci.

  10. #10
    Nouveau Candidat au Club
    Homme Profil pro
    Étudiant
    Inscrit en
    Avril 2017
    Messages
    1
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Localisation : France, Nord (Nord Pas de Calais)

    Informations professionnelles :
    Activité : Étudiant
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Avril 2017
    Messages : 1
    Points : 1
    Points
    1
    Par défaut communication automate m240 et une centrale de mesure pm750
    Bonjour,
    je souhaite faire communiquer un automate et une centre de mesure pm750 schneider, j'aimerais savoir si la démarche a suivre est la même que celle decrite precedement ??
    merci d'avance

Discussions similaires

  1. Communication Modbus TCP entre ET200S et M340
    Par hell3 dans le forum Automation
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/03/2015, 12h05
  2. Communication Modbus M340 -> ATV21
    Par jluclec dans le forum Automation
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2009, 21h50
  3. Communication MODBUS entre TSX 37
    Par michel059 dans le forum Automation
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/03/2009, 09h12
  4. Communication Modbus avec un Diris en RS 485
    Par mat-tech dans le forum VB 6 et antérieur
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/09/2008, 19h15
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 18/08/2008, 17h07

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo