Par défaut supervision: TSX avec intouch via applicom PC 2000ETH

bonjour à tous,
merci d'avance, si on peut m'aider

on a une carte applicom ethernet qui dialogue avec un automate siemens (s7 400) avec seveur PCDDE pour faire de la supervision avec intouch (poste supervision et automate) sont reliés via ethernet

je cherche, si c'est possible, à superviser un automate TSX P 57 (schneider) en utilisant intouch via cette meme carte appicom

merci de m'orienter :
- est-ce qu'il ya un serveur à installer et à configurer ?
- comment cette configuration
-........
c'est gentil de m'aider
en core merci..
naim_l est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 13/11/2009, 12h57   #2
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : novembre 2008
Messages : 24
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : novembre 2008
Messages : 24
Points : 28
Points : 28
salut,

normalement on ne peut paramétrer qu'un seul protocole par voie pour la carte APPLICOM. De toute façon, ce n'est pas propre de mélanger des réseaux sur un même médium. Regarde si INTOUCH possède un client Modbus TCP/IP sur tu veux communiquer en Ethernet avec du matos Schneider (auquel cas tu peux utiliser une carte Ethernet de bureau !!!). Sinon passe par la voie série de la PCI2000eth en Modbus rs485.
roro38100 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 13/11/2009, 16h49   #3
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : septembre 2006
Messages : 25
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : septembre 2006
Messages : 25
Points : 30
Points : 30
Perso, j'ai un site mélangeant les deux protocoles (non ce n'est pas saaale ):
14 S7-300
10 Passerelle ETG100 Schneider

Le tout avec une carte Applicom PCI Eth en OPC.
Ca marche bien, merci.
Images attachées
Type de fichier : png 2009-11-13_165232.png (20,3 Ko, 29 affichages)
yome3k est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 15/11/2009, 01h57   #4
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : novembre 2008
Messages : 24
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : novembre 2008
Messages : 24
Points : 28
Points : 28
Citation:
Envoyé par yome3k Voir le message
(non ce n'est pas saaale ):
c'est ton point de vu ça !!!! j'ai peut être des gouts de luxe mais c'est quand même plus propre de séparer les réseaux !!!!
roro38100 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 15/11/2009, 18h17   #5
Invité régulier
 
Inscription : juillet 2005
Messages : 8
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juillet 2005
Messages : 8
Points : 9
Points : 9
Effectivement ce n'est que mon point de vue et il fallait le prendre comme tel (avec un peu d'humour au passage).
Après philosophiquement chacun fait comme il l'entend.
Mon précédent message expliquait simplement que techniquement c'était possible (et que je savais de quoi je parlais puisque l'ayant mis en pratique).
De plus la puissance des matériels réseaux est devenue tel que l'on peu isoler, grâce aux routeurs, plusieurs réseaux sur le même medium (VLAN, VPN etc).
yome est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/11/2009, 17h19   #6
Invité de passage
 
Inscription : août 2009
Messages : 3
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : août 2009
Messages : 3
Points : 0
Points : 0
Par défaut supervision: TSX avec intouch via applicom PC 2000ETH

bonjour,
merci, pour vos reponses
en terme de separation de reseaux, oui, vous avez bien raison.
mais, il arrive souvent qu'on travaille avec les moyens qu'on dispose.
ça m'intersse de me dire, Yome, que ça marche en mettant les 2 reseaux avec une seule carte Applicom..en plus ya pas de probleme, c'est super!
dans votre installation, pour les automates schneider, quel serveur que vous avez utilisé?
est-ce qu'on est obligé de passer par un routeur?
pourriez vous me dire plus....
naim_l est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/11/2009, 17h35   #7
Invité de passage
 
Inscription : août 2009
Messages : 3
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : août 2009
Messages : 3
Points : 0
Points : 0
Par défaut supervision: TSX avec intouch via applicom PC 2000ETH

bonjour,
j'ai oublié, RORO38100, à ma connaissance, intouch, ne dispose pas de client modbus tcp/ip,il reste à confirmer,!
naim_l est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00