Bonjour,
je rencontre un probleme de communication entre un TSX et un ARPIL 5000; communication en protocole modbus !!! La communication se fais de temps en temps et impossible de la rendre stable toute les secondes ?? si quelqu'un avais une solution a me proposer: voici la syntaxe utilisé pour l'échange (programmation sous PL7 Pro): IF NOT %MW2954:X0 AND %M6 THEN READ_VAR(ADR#6.1.3,'%MW',600,50,%MW2900:50,%MW2954:4); END_IF; En regardant la carte de communication, les voyants clignote bien quelques secondes et après plus rien pendant quelques minutes et hop ca repart. En attendant de vos conseils !! Merci d'avance. |
|
|
00
|
|
|
#2 |
|
Membre régulier
![]() Inscription : novembre 2007 Messages : 79 ![]() |
Hello,
en mode connecté, l'écran de mise au point de la carte de com te donnera quelques infos, notamment les compteurs de messages, qui t'indiqueront si tout se passe bien côté Premium, et de quelle nature peut être le souci (voir l'aide en ligne de PL7 Pro, rubrique métiers communications). Peux-tu préciser la configuration de voie de communication côté Premium ? |
|
|
00
|
|
|
#3 |
![]() ![]() Bruno GuérangéIngénieur développement logiciels Inscription : mai 2002 Messages : 7 604 ![]() |
Es-tu sur que le temps de réponse de l'april n'est pas supérieur à 1s ?
Dans ce cas tu vas saturer la carte de com et ça peut bloquer la voie.
__________________
Delphi : 264 sources à consulter/télécharger ! |
|
|