Bonjour a tous,
J'essaie actuellement de configurer une communication en Global data entre deux automates. Alors si je connecte en direct leur carte Ethernet, ça roule, mais les tests que je dois effectuer sous entend que les automates seraient a un bon kilometre de distance, donc je passe a travers des switch Hirchmann qui forme une boucle optique. Le souci c'est que dès que j'essaie de passer a travers un switch, j'ai un SUB en défaut et la daube qu'est Unity me dis en diagnostic "Défaut application". Or, comme je l'ai dit plus haut, la même conf en direct marche du feu de dieu. Que faire? Merci d'avance pour vos réponses. PS: J'utilise le Global data entre automate pour la synchronisation horaire pour de la consignation d'état. |
|
|
00
|
|
|
#2 |
![]() ![]() |
déjà t'assurer du fonctionnement de tes switch et de ta boucle optique ....
__________________
page à bbil : dernières entrées : Débuter en VB6 Mes contributions en téléchargement Les pages VB : FAQs, Tutoriels VB, Outils , Sources, WIKI Impératif "A LIRE AVANT DE POSTER"
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Nouveau Membre du Club
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 56 ![]() |
Pour les switch et la boucle, c'est en service depuis un moment déjà
![]() Mais j'ai "trouvé", ce qui en fait etait un gros oubli de ma part, devant mes yeux depuis le départ: - Les switch sont configurés en IGMP pour le multicast et je n'avais pas mentionné à mon automate qu'il devait utiliser l'IGMP pour le Global data. Je ne me ferai pas avoir deux fois Bonne journée |
|
|