Par défaut [SCHNEIDER] Global data a travers des switch

Bonjour a tous,

J'essaie actuellement de configurer une communication en Global data entre deux automates.

Alors si je connecte en direct leur carte Ethernet, ça roule, mais les tests que je dois effectuer sous entend que les automates seraient a un bon kilometre de distance, donc je passe a travers des switch Hirchmann qui forme une boucle optique.

Le souci c'est que dès que j'essaie de passer a travers un switch, j'ai un SUB en défaut et la daube qu'est Unity me dis en diagnostic "Défaut application".

Or, comme je l'ai dit plus haut, la même conf en direct marche du feu de dieu.

Que faire?

Merci d'avance pour vos réponses.

PS: J'utilise le Global data entre automate pour la synchronisation horaire pour de la consignation d'état.
Brebiou est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 31/08/2009, 19h34   #2
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 541
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 541
Points : 16 410
Points : 16 410
Envoyer un message via Skype™ à bbil
Citation:
Envoyé par Brebiou Voir le message
...

Que faire?

....
déjà t'assurer du fonctionnement de tes switch et de ta boucle optique ....
bbil est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 01/09/2009, 09h08   #3
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : décembre 2007
Messages : 56
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 26

Informations forums :
Inscription : décembre 2007
Messages : 56
Points : 26
Points : 26
Pour les switch et la boucle, c'est en service depuis un moment déjà

Mais j'ai "trouvé", ce qui en fait etait un gros oubli de ma part, devant mes yeux depuis le départ:

- Les switch sont configurés en IGMP pour le multicast et je n'avais pas mentionné à mon automate qu'il devait utiliser l'IGMP pour le Global data.

Je ne me ferai pas avoir deux fois

Bonne journée
Brebiou est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00