Vieux 18/07/2009, 17h13   #1
Invité régulier
 
Inscription : mars 2009
Messages : 22
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : mars 2009
Messages : 22
Points : 7
Points : 7
Par défaut Supervision PC <-- rs485 & protocole PPI --> Siemens [S7-200]

Bonjour,

J'ai vu une installation avec un automate Siemens S7-200 relié à un afficheur KEP qui marche très bien.

Entre les 2, la liaison est un simple cable 2 fils RS485 qui part de la prise console automate S7200 vers la prise RS485 de l'afficheur.
L'afficheur possède le protocole PPI.

J'aimerai réaliser une supervision PC (RS485) sur un automate Siemens S7-200.
Seul problème, ca fait 2 heures que je surfe sur internet et je ne suis pas capable de trouver le détail des trames du protocole PPI (je dois être nul en internet).

Merci par avance si vous avez des informations sur le protocole PPI ou si vous avez d'autres solutions.

Davcaz.

Dernière modification par davcaz ; 18/07/2009 à 17h37.
davcaz est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 18/07/2009, 20h52   #2
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : septembre 2006
Messages : 25
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : septembre 2006
Messages : 25
Points : 30
Points : 30
http://libnodave.sourceforge.net/
yome3k est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/07/2009, 14h57   #3
Invité régulier
 
Inscription : mars 2009
Messages : 22
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : mars 2009
Messages : 22
Points : 7
Points : 7
Citation:
Envoyé par yome3k Voir le message
Merci yome3k pour cette solution.
Apparemment il faut utiliser une dll.

Plutot que d'utiliser cette dll, j'aimerai plutot envoyer avec mon superviseur les trames PPI directement sur mon port serie rs485 vers le S7-200.

Merci par avance si vous avez des infos sur le format des trames PPI.

Davcaz.