bonjour

j'ai un ptit probleme pour configurer un bloc TXT en ladder je n'arrive pas a programmer la longueur du bloc de reception je n'y accede pas quelqu'un peut t'il me dire la marche a suivre SVP

merci d'avance
wulfen80 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/07/2009, 09h44   #2
Membre régulier
 
Homme
Inscription : novembre 2007
Messages : 79
Détails du profil
Informations personnelles :
Sexe : Homme
Localisation : France

Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 79
Points : 92
Points : 92
Hello,

pour un bloc texte configuré par adressage direct (cas le plus courant), la longueur de la table de réception est définie depuis l'écran de configuration.
Les tables de réception et d'émission sont contigues, la première démarre à l'adresse de début définie en configuration du bloc texte, la table d'émission débute juste après le dernier mot de la table d'émission.
Voir, dans PL7-3, menu configuration > bits, mots et blocs fonction > blocs texte.
La longueur de la table de réception n'est pas modifiable par programme (celle de la table d'émission, oui).
Poil_dur est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/07/2009, 16h40   #3
Invité régulier
 
Inscription : décembre 2008
Messages : 37
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : décembre 2008
Messages : 37
Points : 9
Points : 9
merci poil dur, cela ma beaucoup aider mais maintenant ce pose un autre probleme j'arrive a emettre avec une SCM2011 sans probleme ( vive hyperterminal pour voir cela). je cherche a communiquer avec une autre SCM2011 qui est configurer en reception (j'espere, si on peut me donner des detail de configuration sa m'arrangerai) mais je n'arrive pas a recuperer les donner envoyer. je cherche juste a envoyer H'1111' de la premiere scm et recuperer cela en W10.

quelqu'un pourrai t'il me donner des conseil SVP

merci d'avance
wulfen80 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/08/2009, 13h01   #4
Invité de passage
 
Inscription : septembre 2008
Messages : 4
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : septembre 2008
Messages : 4
Points : 4
Points : 4
Je suppose que tu à bien configurer ton bloc TXT émetteur et récepteur dans la conf.
Je donne le num 1 à l'émetteur et le 2 au récepteur.
Voici les lignes de code à mettre:

émetteur:
TXT1,A=H'0102' /*adresse du récepteur réseau.station
TXT1,H'2' /*le message est émis vers le TXT2
TXT1,L=4 /*la longueur
OUTPUT TXT1
/*le message est contenu dans la plage d'adresse réservé via le configurateur

récepteur:
TXT2,A=H'0108'
TXT8,T=H'01'
INPUT TXT2
TXT1,L=4