Salut,
Est ce que quelcun peut me dire comment connecter un convertisseur RS422/485 ayant sorties (R+, R-, T+ , T-) avec un relais REX521 ayant sorties (Data A, Data B ) seulement. Merci ! |
|
|
00
|
|
|
#2 |
![]() ![]() Bruno GuérangéIngénieur développement logiciels Inscription : mai 2002 Messages : 7 605 ![]() Détails du profil ![]() Informations personnelles : Nom : Bruno GuérangéÂge : 44 Localisation : France, Loir et Cher (Centre) Informations professionnelles : Activité : Ingénieur développement logiciels Secteur : Industrie Informations forums : Inscription : mai 2002 Messages : 7 605 Points : 11 267 |
R- et T- reliés ensembles. le tout sur A
R+ et T+ reliés ensembles. le tout sur B j'espère pour toi que ton convertisseur gère correctement le basculement réception/emission.
__________________
Delphi : 264 sources à consulter/télécharger ! |
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : juin 2009 Messages : 8 ![]() Détails du profil ![]() Informations forums : Inscription : juin 2009 Messages : 8 Points : 3 |
Merci,
je vais l'essayer |
|
|