Vieux 16/06/2009, 23h25   #1
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 605
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 605
Points : 11 267
Points : 11 267
Par défaut [RSLogix 5000]Modifier les "instructions complémentaires" en ligne et en RUN ?

Bonjour,

Tout est dans le titre. Je n'ai pas trouvé la solution (d'ailleurs je ne sais même pas si c'est possible) pour modifier le code (pas les paramètres) des instuctions complémentaires en ligne et en RUN.

Pour le moment la seule méthode que j'ai trouvé c'est de tranférer le programme dans le PC pour sauver les données, arréter la chaine (pour ne pas que les données évoluent), modifier hors-ligne, charger et tester.
C'est lourd et ça oblige à des arrêts.

Je précise que je suis sur un Control logix 1756-L61 version 16.

Y'a t'il une méthode pour le faire ?
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/06/2009, 00h00   #2
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 541
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 541
Points : 16 410
Points : 16 410
Envoyer un message via Skype™ à bbil
.. jamais utilisé ...

cela donne quoi "instruction complémentaire" en anglais ?
[edit]
j'ai trouvé la traduction "Add-On instruction" ...

mais j'ai pas trouvé comment les modifier en ligne et je me demande si cela est possible ...

cela existe depuis qu'elle version de RSlogix ces AddOns Instruction ?
[Edit]

Citation:
Nouveautés de la version 16
• Instructions complémentaires définies par
l’utilisateur (Add-on)
[edit]

modification Off-line seulement en version 16

http://rockwellautomation.custhelp.c...i=&p_topview=1

Dernière modification par bbil ; 17/06/2009 à 00h54.
bbil est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/06/2009, 04h48   #3
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 605
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 605
Points : 11 267
Points : 11 267
Merci pour la réponse, j'ai continué de fouiller dans le site de AB.
C'est bien AOI en Anglais. Et d'après le site c'est modifiable en ligne :
http://www.rockwellautomation.com/ro.../benefits.html
Citation:
Add, edit, or replace programs, routines and AOIs while the system is running without affecting production with runtime partial import | Learn more
Je suis en V16 car le client possède la V16, mais comme ma licence est neuve j'ai aussi le CD d'install de la V17

PS : les AOI c'est les DFB de Unity. Même façon de les créer, de les utiliser (instances) et même restrictions sur les varables globales.

edit:enfin ce n'est jamais écrit que c'est modifiable
Citation:
All RSLogix 5000 Editions, except the Service Edition, allow
for the creation and off line editing of Add-On Instructions.
An optional programming editor may be required depending on
the programming language used to create a particular
Add-On Instruction.

What’s New in RSLogix 5000 Version 17

While the system is running, you will be able to
add new programs, routines, and add-on instructions as well as replace existing
programs and routines.
Re-edit : j'ai fini par trouver la réponse en m'inscrivant sur le site de AB :
Citation:
Question
Is it possible to edit Add-On Instructions Online in RSlogix 5000?

Answer
RSLogix 5000 v16 only allows Add-On Instruction logic modifications while Offline.

RSLogix 5000 v17 introduces "Runtime Partial Import" which allows you import new Add-On Instructions into a running system. Existing AOI modification is still performed Offline.
Ce ne fait que confirmer que AB est toujours en retard sur ses concurents.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/07/2009, 11h01   #4
Invité régulier
 
Inscription : juillet 2009
Messages : 5
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 32

Informations forums :
Inscription : juillet 2009
Messages : 5
Points : 5
Points : 5
Par défaut Très simple...

C'est ultra simple, tous ce fait automatiquement, mais il faut absolument que tu sois en mode remote. La clef qui ce trouve sur la carte du processeur doit être en position remote, la position central. Et si je me souvient bien tu ne peut pas la changer quand tu est en marche, si non l'automate va tombé en programme mode et tu vas planté l'usine.

Quand tu aura fait ça, il ne te restera plus qu'à cliquer sur l'icône du statut de l'automate dans rslogix et le mettre en run et l'automate va fonctionné normalement. L'icône est en haut a gauche en dessous des barres d'outils. Je l'ai joint à ce message.

Ensuite, quand tu double cliqueras sur une rung, deux rung t'apparaiteront, l'original et l'original que tu pourras modifier à ta guise. Ensuite, tu accepte la rung, tu la test si tu veux avec les autres petits outils juste en dessous de ta barre de fonction. Ils sont dans la même page, celle ou tu affiche le lader juste en haut.

La clef de ton problème est sans doutes la clef sur ton processeur, en tous cas si tu veux des précisions je peux te faire des printscreen ce soir à l'usine.

En passant tu travailles avec la crème des automates programmables industriels, fait attention quand tu parlera de son automate à ton clients... Il sont extrêmement dispendieux.

Pierre
Images attachées
Type de fichier : jpg REMOTE RUN.jpg (9,6 Ko, 5 affichages)

Dernière modification par pierre2003 ; 17/07/2009 à 11h48.
pierre2003 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/07/2009, 00h36   #5
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 605
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 605
Points : 11 267
Points : 11 267
Merci mais je sais faire des modifs en RUN

La procédure que tu donnes : ne fonctionne pas sur le code des instructions complémentaires
C'est totalement anormal sur un automate de cett catégorie.

Ne t'inquiète pas non plus de ce que j'ai pu dire de AB à mon client
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00