Par défaut changer une carte analogique sur Automate?

Salut tous le monde!
J'ai une carte anologique d'Entrée à changer sur un automate Allen-Bradley PLC-5. Ces la première fois que je change une carte et je me demandais c'étais quoi les étapes à suivre?? Est-ce que je peux tout simplement fermer l'alimentation sur l'automate, changer la carte et remettre tous en marche et le tour est jouer ou je dois aller dans la programmation de l'automate et changer de l'adressage ou quelques choses du genre? J'aimerais savoir quels sont les étapes à suivre pour changer un carte analogique! Merci beaucoup!
marmotttte28 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 28/08/2008, 16h09   #2
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 779
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 779
Points : 16 857
Points : 16 857
Envoyer un message via Skype™ à bbil
bonjour,

Sur un PLC5, suivant le type de carte tu peu avoir des switch a positionner ... aussi...
bbil est actuellement connecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 28/08/2008, 19h30   #3
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : juillet 2007
Messages : 46
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juillet 2007
Messages : 46
Points : 37
Points : 37
Par défaut re

Il me semble que par defaut les cartes IFE ou OFE sont en tension .
alors si tes signaux sont en courant il faudra effectivement voire les switch mais aussi la config dans ton prog.
soninkara est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 28/08/2008, 23h22   #4
Invité de passage
 
Inscription : juillet 2008
Messages : 9
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juillet 2008
Messages : 9
Points : 1
Points : 1
Citation:
Envoyé par soninkara Voir le message
Il me semble que par defaut les cartes IFE ou OFE sont en tension .
alors si tes signaux sont en courant il faudra effectivement voire les switch mais aussi la config dans ton prog.
que voulez vous dire par swirch?? Et la config. est-ce que ces seulement de rentrer le numéro de la carte??
marmotttte28 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 29/08/2008, 08h36   #5
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 779
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 779
Points : 16 857
Points : 16 857
Envoyer un message via Skype™ à bbil
Les switch... de memoire pour les cartes ..IFE, il faut te munir d'un tournevis cruciforme pour ouvrir la carte et modifier la position des cavaliers ( switch..) ...
bbil est actuellement connecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00