Vieux 31/07/2008, 03h36   #1 (permalink)
Invité de passage
 
Date d'inscription: juillet 2008
Messages: 9
Par défaut Problème de câble liaison pour automate Télémécanique!

J'ai un problème avec un automate Télémécanique Tsx 17. Il a planté et la lumière de run et des I/O flash. J'ai la manette de programmation mais je suis pas capable de le mettre a Run. Ça fonctionne seulement quand j'enlève la carte RAM de l'automate. Je l'arrête j'enlève la carte, je le repart je le met en run les lumières arrêtes de flasher, mais je suis pas cable de partir mon opération.... j'ai peut-être perdu le programme, j'ai aucune idée!!

J'essaye de trouver le fils de communication entre l'automate et mon PC, introuvable!! J'ai un convertisseur (TSX CUSB485) pour un Twido un bout USB et l'autre j'ai une prise femelle RJ45. Je me suis trouvé un adaptateur RJ45 à DB-25 et j'ai acheté un DB-15 pour mettre les Pin du DB-25 dans le DB-15. Et joindre le tout avec un fil RJ45 mâle de chaque côté! Je me demande si avec mon convertisseur je vais être capable d'entré en communication avec mon automate?? J'essaye de trouver le logiciel de programmation aussi.... une autre affaire!! Il l'on programmé avec PL-7... je pense que ces avec DOS... mon Pc est sur Windos 2000.... j'ai vraiment aucune idée si je vais réussir?? J'ai besoin de votre aide je crois!! Merci beaucoup
marmotttte28 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 31/07/2008, 07h58   #2 (permalink)
Membre Confirmé
 
Avatar de J.Michel
 
Date d'inscription: septembre 2007
Localisation: Eure & Loir
Âge: 46
Messages: 277
Par défaut

Bonjour,
Je ne suis pas un grand connaisseur des automates Shneider(Télémécanique) mais essaye ce site pour tes câbles, il est plutôt bien fait
http://www.automaticien.com/couteau.html
__________________
(\ _ /)
(='.'=)
L'erreur est humaine. Mais pour une véritable catastrophe il faut un ordinateur
(")-(") Lorsque votre problème est solutionné, merci de cliquer sur
J.Michel est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 31/07/2008, 22h07   #3 (permalink)
Responsable Delphi
 
Avatar de Nono40
 
Date d'inscription: mai 2002
Messages: 5 069
Par défaut

Il te faut un PL72 sous dos ou sous OS2 (sic).

Sur un PC récent tu va en chier pour faire fontionner PL72 sous DOS mais c'est possible, il faudrait que tu trouves un PC ayant un disque petit en FAT16 et avec Win 95 ou Win98. Il parait que ça fonctionne sous Virtual PC mais je n'ai jamais testé (on garde des vieux PCs pour ces automates)

Au niveau du cordon la prise automate je n'ai utilisé que le cordon schneider d'origine. Je sais que c'est une liaison RS485 mais c'est tout, mais c'est suffisant pour te dire que tu n'a aucune chance avec des adaptateurs car il n'y a pas de norme en RS485 (contrairement à RS232).
Ton cordon USB ne sera de toute façon pas reconnu car il faut un 'vrai' port série. PL72 ne passe pas par Windows pour gérer les acces il passe par les E/S PC directement.

Quels sont les cartouches que tu as sur ton automate ? (au fait j'y pense, ce n'est pas forcément PL7-2 ça peut être PL7-1 suivant les cartouches que tu as ou n'as pas ) Attention qu'il ne faut surtout pas les retirer sous tension ! C'est destructif sur un TSX17.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 31/07/2008, 23h13   #4 (permalink)
Invité de passage
 
Date d'inscription: juillet 2008
Messages: 9
Par défaut

Citation:
Envoyé par Nono40 Voir le message
Il te faut un PL72 sous dos ou sous OS2 (sic).

Sur un PC récent tu va en chier pour faire fontionner PL72 sous DOS mais c'est possible, il faudrait que tu trouves un PC ayant un disque petit en FAT16 et avec Win 95 ou Win98. Il parait que ça fonctionne sous Virtual PC mais je n'ai jamais testé (on garde des vieux PCs pour ces automates)

Au niveau du cordon la prise automate je n'ai utilisé que le cordon schneider d'origine. Je sais que c'est une liaison RS485 mais c'est tout, mais c'est suffisant pour te dire que tu n'a aucune chance avec des adaptateurs car il n'y a pas de norme en RS485 (contrairement à RS232).
Ton cordon USB ne sera de toute façon pas reconnu car il faut un 'vrai' port série. PL72 ne passe pas par Windows pour gérer les acces il passe par les E/S PC directement.

Quels sont les cartouches que tu as sur ton automate ? (au fait j'y pense, ce n'est pas forcément PL7-2 ça peut être PL7-1 suivant les cartouches que tu as ou n'as pas ) Attention qu'il ne faut surtout pas les retirer sous tension ! C'est destructif sur un TSX17.
Je vous remercie beaucoup! Pour mon câble je crois que j'aurais vraiment pas le choix de trouver l'original! Chose très difficile! Pour le logiciel, j'ai pas de pc avec Win.95-98..... je me demande si je l'installe pas juste pour se projet et je réinstalle tout après..... ces ben du temps par contre! Je me demande j'ai le ladder (grafcet) de l'automate sur papier. Est-ce que je pourais reprogrammer L'automate Tsx 17 avec un logiciel plus récent?? et le quel?? et qui peut fonctionne avec Win. 2000?? Merci encore!
marmotttte28 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 01/08/2008, 17h57   #5 (permalink)
Responsable Delphi
 
Avatar de Nono40
 
Date d'inscription: mai 2002
Messages: 5 069
Par défaut

Pour le reprogrammer avec un plus récent : non.

Si ton application est petite tu gagnerais du temps à le changer par un modèle récent.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 04/08/2008, 18h06   #6 (permalink)
Responsable Visual Basic
 
Avatar de ThierryAIM
 
Date d'inscription: septembre 2002
Localisation: Cublize (69)
Âge: 45
Messages: 3 085
Par défaut

Sur mon pc tout neuf, j'ai du faire une partition FAT16 exprès pour ce p***n de PL7-2, impossible de le faire tourner autrement !!
et je confirme tout ce qu'a pu dire Nono, surtout :
Citation:
Envoyé par Nono40
Si ton application est petite tu gagnerais du temps à le changer par un modèle récent.
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici :
Toutes les FAQs VB
Les Cours et Tutoriels VB/VBA
Les Sources VB/VBA


Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension

MioSkins.net : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO
ThierryAIM est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 06/08/2008, 04h48   #7 (permalink)
Invité de passage
 
Date d'inscription: juillet 2008
Messages: 9
Par défaut

Citation:
Envoyé par ThierryAIM Voir le message
Sur mon pc tout neuf, j'ai du faire une partition FAT16 exprès pour ce p***n de PL7-2, impossible de le faire tourner autrement !!
et je confirme tout ce qu'a pu dire Nono, surtout :
Je vous remercie beaucoup!! Mon projet a été arrêté En attente pour un changement complet de l'Automate! Très bonne idée à mon avis! Mais j'aimerais bien savoir ou trouver le câble pour la communication de l'automate. Même l'originale j'ai de la difficulté à trouver! Je suis de la région de Montreal. Merci encore beaucoup!
marmotttte28 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 08/08/2008, 17h00   #8 (permalink)
Responsable Delphi
 
Avatar de Nono40
 
Date d'inscription: mai 2002
Messages: 5 069
Par défaut

Schneider ne le vend plus. Il te faudra le trouver d'occasion. Tu peut aussi le faire avec un convertisseur RS485 (gérant le basculement écriture/lecture sans utiliser le RTS)

Il te faudra dans tous les cas installer PL7-2 quelque part.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
Vieux 12/08/2008, 22h49   #9 (permalink)
Membre Confirmé
 
Date d'inscription: octobre 2006
Âge: 39
Messages: 260
Par défaut

Bonjour,

Pour le cablage ICI

Sinon,

Citation:
p***n de PL7-2
Papa Gates bidouillait encore chez IBM à cette époque.

Un twido et ça redémarre

A+
jlmag est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation
NEWS AUTRESAdaAlgoAssembleurBasicCobolFortranLaTeXMATLABPascalPerlPrologPurebasicRéseauRubySystèmesXMLRAD

Réponse

Précédent   Forum des développeurs > Hardware, Systèmes et Logiciels > Autres systèmes > Automation



Outils de la discussion

Règles de messages
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages

Les balises BB sont activées : oui
Les smileys sont activés : oui
La balise [IMG] est activée : oui
Le code HTML peut être employé : non
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Navigation rapide