Vieux 09/06/2008, 11h10   #1
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
Par défaut liaison s7 300 <-> tsx micro 37 en RS485

Bonjour,
J'effectue un stage en automatisme et je souhaite avoir quelques informations sur l'API S7 300.
En effet, mon projet de stage est le remplacement d'une armoire a relais par un automate.L'automate approprié a mon application est le S7 315 F 2 DP, pour la gestion des sécurités.Cet automate doit etre relier a un TSX micro 37 deja existant et qui sert (uniquement) à retransmettre les donnees recoltés du S7 a la supervision (Panorama) en RS485. (J'ignore encore le protocole , a prioris Modbus)

Ma (mes ) question est:
Est ce qu'un processeur de com CP 3xx est indispensable?
Autrement
Est il possible de connecter directement mon S7 au TSX via la RS845 integée au S7 315 (avec bien evidement les fonctions profibus ou modbus qui conviennent)?

Merci d'avance pour vos reponse et bon debut de semaine a tous

---------------------------------
S7 315 F 2 DP ---------> TSX 37 22
I/O TOR, ANA et F (securité)
Module de separation
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 10/06/2008, 12h54   #2
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : juillet 2007
Messages : 69
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juillet 2007
Messages : 69
Points : 36
Points : 36
Salut...

Pour le dialogue entre ton tsx et ton S7-300....ca marche evidement pas comme ca....
Le pense qu il te faut un coupleur de comm ( CP 340 ou 341 ) supplémentaire pour le dialogue entre des deux api....tu peux regarder dans le catalogue CP-300 les coupleurs avec interface RS485...

Et te faut un programme pour gérer les trame Modbus....(Les echanges...)

C'est pas facil mais ca se fait malheureusement pour toi j'ai rien sous la main...
Tu peux allez voir sur le site siemens....
Vite fait voila un lien
http://support.automation.siemens.co...deid0=16502367
Images attachées
Type de fichier : jpg Config.jpg (86,8 Ko, 15 affichages)
ren973 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/06/2008, 11h35   #3
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
merci ren973,
merci pour le link et l'image de la config.
je m'en douttais aussi que ca n'allait pas etre aussi simple (ils sont la pour vendre aussi !!).
Donc je vais me documenter sur les CP 34x et voir un peu les differences, sachant que je veux simplement envoyer les infos Entrees/Sorties de mon S7 300 au TSX.

Et sinon il me reste une petite question quant au protocole!!
Modbus (que j'ai prevu pour l'instant car faisable , avec les blocs de fonctions modbus) ou Profibus de la maison (faut il prevoir qqchose au niveau du programme TSX)

Je reste ouvert a toute infos ou proposition

@st@ l@ vist@
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/06/2008, 13h26   #4
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 783
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 783
Points : 16 871
Points : 16 871
Envoyer un message via Skype™ à bbil
Les infos d'entrées/sorties que tu dois "envoyé" du S7 vers le TSX ... elle doivent servir à quoi ...? process ...? animation ?
bbil est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/06/2008, 16h17   #5
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
bonjour
pour repondre a ta question, ces infos vont sur une supervision (PANORAMA) en RS485.
L'unique fonction du TSX est d'envoyer les donnees en RS485. au debut j'ai pensé a connecté directement le S7 a la supervision, mais il existe 4 autres automate qui jouent le meme role, et pour l client pas question de changer, car le TSX est deja en place

merci
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/06/2008, 16h23   #6
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : juillet 2007
Messages : 69
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juillet 2007
Messages : 69
Points : 36
Points : 36
dsl J'avais pas vu mais ton S7 a une interface Ethernet....quand est il du tsx....
ren973 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/06/2008, 16h59   #7
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
Pour l'instant je n'est rien commandé encore.
Mais pour l'instant j'opte pour une CPU 315F 2 DP , et a ma modeste connaissance y a pas de port ETHERNET, y a qu'un port RS485 qui ne faira pas l'affaire d'ailleurs car il est prevu pour les peripheriques decentralisées (ET 200 et compagnie), c'est bien pour cela que je compte integrer un processeur de communication (CP 341 ou 343 ...) le moins cher qui fait l'affaire.

merci
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 11/06/2008, 17h10   #8
Responsable Visual Basic
 
Avatar de bbil
 
Inscription : juin 2003
Messages : 11 783
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 45
Localisation : France, Ariège (Midi Pyrénées)

Informations forums :
Inscription : juin 2003
Messages : 11 783
Points : 16 871
Points : 16 871
Envoyer un message via Skype™ à bbil
Et côté tsx Mixcro ?
bbil est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 12/06/2008, 07h49   #9
Nouveau Membre du Club
 
Inscription : juillet 2007
Messages : 69
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juillet 2007
Messages : 69
Points : 36
Points : 36
Excuse moi j ai confondu avec la 315 F 2 PN/DP...Quand aux autres connecteurs subd 9 c est pour les reseaux profibus et MPI
ren973 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 12/06/2008, 10h03   #10
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
Du coté TSX, je penses a la prise TER (qui dispose du protocole RTU maitre/esclave) et qui est integrée au TSX.Sinon je peut envisager une carte PCMCIA (multiprotocole) mais je penses que la prise TER classique peut faire l'affaire.
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 12/06/2008, 13h37   #11
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
Citation:
Envoyé par ren973 Voir le message
Excuse moi j ai confondu avec la 315 F 2 PN/DP...Quand aux autres connecteurs subd 9 c est pour les reseaux profibus et MPI
oui !! en effet c'est plutot pour les "decentralised peripherical" DP , d'ou le nom de la CPU, et du protocole (profibus DP)

tschuss
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 12/06/2008, 22h20   #12
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 899
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 899
Points : 11 915
Points : 11 915
J'ai pas vraiment compris ton architecture... Le TSXMicro ne sert qu'a remonter des informations ? Pourquoi ne pas tous faire dans le TSX ou tout faire dans le Siemens ?

Ce genre de configuration finale sera boiteuse. Mais si tu veux vraiement par tir sur cette voie, pourquoi ne pas relier le Siemens à la supervision ? Que doivent échanger le TSX et le Siemens pour gérer l'installation ?

Pourquoi une CPU 2DP, tu auras un réseau DP ? Pourquoi pas un modèle plus simple ayant un seul port DP ? (La console peut se connecter en DP sans soucis )

Faire communiquer les deux, le plus simple sera en Modbus mais ce n'est pas supporté sur la CPU que tu donnes. La prise TER est une solution mais tu ne pourras pas connecter la console en même temps que la communication, je te conseilles viviement d'ajouter une carte SCP dans le Micro et une CP34x dans le Siemens.

Au fait le RS485 c'est imposé ?
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 13/06/2008, 09h33   #13
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
Citation:
Envoyé par Nono40 Voir le message
J'ai pas vraiment compris ton architecture... Le TSXMicro ne sert qu'a remonter des informations ? Pourquoi ne pas tous faire dans le TSX ou tout faire dans le Siemens ?
c'est sur le cahier des charges car il est dans une armoire avec d'autres entrees (il fait partie d'une GTC), et il ne sert qu'a "convertir les donnees recoltées vers la supervision en RS485"

Citation:
Ce genre de configuration finale sera boiteuse. Mais si tu veux vraiement par tir sur cette voie, pourquoi ne pas relier le Siemens à la supervision ? Que doivent échanger le TSX et le Siemens pour gérer l'installation ?
je vais essayer de les convaincre de relier directement le Siemens.
le Siemens remplace l'armoire a relais d'un pupitre operateur, cad les relais des BP, commutateurs, voyants etc...

Citation:
Pourquoi une CPU 2DP, tu auras un réseau DP ? Pourquoi pas un modèle plus simple ayant un seul port DP ? (La console peut se connecter en DP sans soucis )
D'apres mes recherches et ma documentation (et un projet exemple qu'on m'a donné) c'est ce qui a de plus simple en termes de CPU "F" (failsafe) cad de securité.a moins que quelqu'un me detrompe
Citation:
Faire communiquer les deux, le plus simple sera en Modbus mais ce n'est pas supporté sur la CPU que tu donnes. La prise TER est une solution mais tu ne pourras pas connecter la console en même temps que la communication, je te conseilles viviement d'ajouter une carte SCP dans le Micro et une CP34x dans le Siemens.
t as raison ,pour le S7 il faut une CP (341 a priori) mais pour le TSX, tu penses que la SCP est inevitable?
Les TER/AUX ne peuvent pas faire l'affaire .(elles sont presentées comme des mini DIN RS485 ...)

Citation:
Au fait le RS485 c'est imposé ?
c'est precisé sur le CDC, mais jvé essayer d'en discuter vu que ca n'a aucune importance sur le reste de l'instalation. pourkoi t'as une liaison plus simple??

Tschusss

----------------------------------------------------------------
"La princesse qui n'a pour règle que sa volonté est une insensée"
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/06/2008, 13h45   #14
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
Slt tout le monde (s'il y a du monde )
Tout le monde est parti en vacances ou quoi ???
Sinon j'ai une nième question:
Est c que les TSX Premium sont fait pour gerer des E/S de securités? Et si quelqu'un a deja utiliser les modules "securité" Preventa XPS

A bientot !!
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/06/2008, 20h27   #15
Responsable Visual Basic
 
Avatar de ThierryAIM
 
Homme Thierry
Inscription : septembre 2002
Messages : 3 670
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Thierry
Âge : 49
Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

Informations professionnelles :
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : septembre 2002
Messages : 3 670
Points : 5 672
Points : 5 672
Citation:
Envoyé par tsx300 Voir le message
Est c que les TSX Premium sont fait pour gerer des E/S de securités?
Non. A ma connaissance (et sauf erreur de ma part) les TSX ne sont pas homologués comme automates de sécurité
Citation:
Envoyé par tsx300 Voir le message
Et si quelqu'un a deja utiliser les modules "securité" Preventa XPS
Oui, mais lequel ?
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici :
Toutes les FAQs VB
Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript
Les Sources VB6


Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension

MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO
iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ...
ThierryAIM est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/06/2008, 22h33   #16
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
Slt!
les modules preventa XPS,C'est ce que télémécanique présente comme "module de sécurité" (!!), je pensais que c'était l'équivalent des SM326 (modules de sécurité de chez zyimenss lol) mais apparemment non,pourtant ils parlent bien d'"automate de securité" et de norme de securité (categorie 4 etc...)
donc je vais partir sur une configu siemens, domage parsque toute les infos vont sur un autre API (TSX), puis vers la supervision
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 17/06/2008, 22h56   #17
Responsable Visual Basic
 
Avatar de ThierryAIM
 
Homme Thierry
Inscription : septembre 2002
Messages : 3 670
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Thierry
Âge : 49
Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

Informations professionnelles :
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : septembre 2002
Messages : 3 670
Points : 5 672
Points : 5 672
t'emballe pas, explique ce que tu veux faire !

un module XPS, c'est pas un monstre ! Il sert à gérer (entre-autre) les arrêts d'urgence en bicanal ou des sécurités de portes (normalisé et homologué sécurité)

Les AP Siemens ne sont pas non plus homologué "automates de sécurité", alors des modules externes Siemens ou des modules TE, blanc bonnet ou bonnet blanc !

Explique un peu plus ton problème ... (et ne te laisse pas aveugler par les normes de sécurité)
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici :
Toutes les FAQs VB
Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript
Les Sources VB6


Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension

MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO
iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ...
ThierryAIM est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 18/06/2008, 14h11   #18
Invité de passage
 
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : juin 2008
Messages : 10
Points : 0
Points : 0
En fait j'ai des entrees et des sorties (sondes, pressostat...) qui doivent etre gérées en modes securité.
Un collegue m'a conseillé d'opter pour la CPU 315F de la gamme S7 300 de siemens via des modules E/S de sécurité SM326 https://mall.automation.siemens.com/...0-&jumpto=1520

Je veux savoir si les TSX peuvent faire la meme chose, cad gerer des E/S de securité ?

j'espere etre assez clair
----------------------------------
tsx300 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 27/08/2008, 09h35   #19
Invité régulier
 
Inscription : août 2008
Messages : 7
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : août 2008
Messages : 7
Points : 7
Points : 7
Citation:
Envoyé par ren973 Voir le message
Salut...

Pour le dialogue entre ton tsx et ton S7-300....ca marche evidement pas comme ca....
Le pense qu il te faut un coupleur de comm ( CP 340 ou 341 ) supplémentaire pour le dialogue entre des deux api....tu peux regarder dans le catalogue CP-300 les coupleurs avec interface RS485...

Et te faut un programme pour gérer les trame Modbus....(Les echanges...)

C'est pas facil mais ca se fait malheureusement pour toi j'ai rien sous la main...
Tu peux allez voir sur le site siemens....
Vite fait voila un lien
http://support.automation.siemens.co...deid0=16502367
Bonjour,
Juste pour dire qu'avec les CPU 300 VIPA, vous pouvez utiliser le port MPI en liaison 485 pour faire du Modbus par ex...
Mais, là je crois que j'arrive un peu tard!
A plus,
Fred<300> est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00