bonjour à tous,

je possede un crouzet millenium et je voudrais réaliser aussi l'automatisation de mon aquarium; mon souci principal est le branchement de la sonde PH sur l'automate; quelqu'un pourrait il me dire comment faire ?

cordialement
Guy
mermauze est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 25/01/2008, 11h38   #2
Membre habitué
 
Inscription : septembre 2004
Messages : 138
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : septembre 2004
Messages : 138
Points : 133
Points : 133
Peux tu nous donner plus d'info sur ta sonde et sur ton
automate .
sylvain giardini est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 29/01/2008, 07h07   #3
Invité régulier
 
Inscription : mars 2007
Messages : 22
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : mars 2007
Messages : 22
Points : 6
Points : 6
Je recherche également une solution pour reguler le ph à l'aide d'un automate.


sauf si je me trompe:
L'ennui d'une sonde ph est sa grande impédance, elle délivre des tensions de l orde des mV et des tensions pouvant être négative...

ce qui pose un probleme sur une entree ( du millenium) qui travaille en 0-10V avec une resolution de 10bits.

la solution consisterait à intercaler entre la sonde et l'automate un amplificateur un peu spécial...
http://www.aquasquale.com/V3/modules...orumpost101371
un typon est disponible, encore faut il être sûre qu il soit correct

http://www.ph-meter.info/pH-meter-construction
un autre exemple de circuit

Cependant crouzet propose un module analogique dédié ph, redox sous la référence 88972800 du catalogue http://www.crouzet.com/catalogue_web...A/FRA_6430.pdf
je n'ai pas pu trouver d'infos concernant son prix ( du moins sur le web).

quelqu'un a-t-il déja testé une de ces solutions?
chemical_seb est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 18/02/2008, 14h38   #4
Invité régulier
 
Inscription : mai 2006
Messages : 6
Détails du profil
Informations personnelles :
Localisation : France, Meurthe et Moselle (Lorraine)

Informations forums :
Inscription : mai 2006
Messages : 6
Points : 7
Points : 7
Par défaut aie....

Une sonde ph.... sans phmètre, c'est impossible, la sonde est en effet comme une pile qui fourni une tension en fonction du ph. Une pile ça s'use à la moindre circulation de courant.... la sonde ph aussi et trés vite. Les bons phmètres ont une impédance d'entrée de 10 puissance 12 ohms ou plus...., un minimun est d'avoir 10 puissance 9. Un automate n'est qu'un voltmètre, de qualité très moyenne (10kilo ohm souvent) la sonde est morte en quelques secondes... il est obligatoire de passer par un phmètre, qui ressortira une tension, ou mieux un courant vers l'automate. Voir le prix d'un phmètre chez conrad, radiospare ...