Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et absolument pas programmateur. Je suis responsable d'une association de sport : le snowscoot et pour la réalisation de nos courses, nous sommes en train de réaliser une grille de départ à déclenchement automatique. J'ai récuperé un automate TSXNano 07-PL707 afin de réaliser le départ, mais n'étant pas du tout connaisseur en programmation, je ne sais par où commencer. J'ai bien lu le manuel qui est fourni avec, mais la plupart des signes me parraissent être des Hyéroglyphes Je voudrais réaliser une programmation assez simple de départ : Interrupteur (type bouton poussoir) activé manuellement qui déclenche la séquence de départ : - Allumage d'un Feu rouge - puis allumage d'un feu orange - puis allumage d'un feu vert - puis libération de la grille par désactivation de l'électro-aimant Avec une temporisation de 1 seconde environ entre chaque étapes. Je pense utiliser une entrée et 4 sorties. Je ne pense pas la réalisation du réseau très compliquée, mais n'ayant jamais pratiqué, j'aimerais pouvoir être aidé par quelqu'un qui connait ce type d'appareil. PS : Ce forum n'est peut être pas le bon lieu pour ce genre de discussions et je ne m'offusquerais pas si vous me dites que ce n'est pas votre rôle... Mais si il y a une bonne âme charitable qui peut m'être utile, je lui en serais grandement redevable. Merci |
|
|
00
|
|
|
#2 |
![]() ![]() Thierry Inscription : septembre 2002 Messages : 3 670 ![]() |
Je retrouve mon PL707......, et je te fais ça
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici : Toutes les FAQs VB Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript Les Sources VB6 Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ... |
|
|
00
|
|
|
#3 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
|
|
|
00
|
|
|
#4 |
![]() ![]() Thierry Inscription : septembre 2002 Messages : 3 670 ![]() |
Bon, j'ai pas de quoi tester, mais ça doit pas être loin (si j'ai bien compris)
PL707 V3.0 Quelques explications : un petit grafcet : étape 10 : Attente appui sur le bouton start > étape 20 étape 20 : Activation du feu rouge et de l'EM, tempo 1s > étape 30 étape 30 : Activation du feu orange et maintien de l'EM, tempo 1s > étape 40 étape 40 : Activation du feu vert, relachement de l'EM, tempo 1s > étape 10 les sorties sont gérer dans la tache POST J'ai tout commenté (variables et réseaux) Si tu as un soucis, tu dis entre voisins, faut bien s'aider Attention au câble de communication entre le PC et le Twido, il est spécial, et à la version de ton Twido, certaines séries sont foireuses (pb connu de Schneider) et refuse de se connecter au PC Il te faut en outre le driver UnitelWay chargé et activé pour communiquer avec le Twido Voilà, c'est tout de mes souvenirs de ce micro-automate
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici : Toutes les FAQs VB Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript Les Sources VB6 Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ... |
|
|
00
|
|
|
#5 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Bonsoir,
Je regarde tout cela avec beaucoup d'attention et me permettrait peut être quelques précisions plus tard... Ce que tu as fait me permettra d'y voir déjà un peu plus clair... Je te tiens au courant de l'évolution. Merci
|
|
|
00
|
|
|
#6 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ce soir...malgré l'heure tardive...
Je n'ai pas de quoi tester pour l'instant car le boitier de commande n'est pas encore monté.... J'ai bien compris quelles entrées et sorties tu as utilisé, c'est exactement ce que je voulais... Par contre, tu mets une activation de l'EM après l'appui sur le bouton start. En fait, la grille doit être maintenue en permanence par l'EM. Donc il doit être en permanence activé. C'est sa position de "repos". Je vais essayé de décortiquer ta programmation, mais si tu ne l'a pas conçu comme cela, peut être pourrais-tu m'épargner une recherche... La bonne séquence serait : - Etat de repos : Feu éteint/EM activé pour maintenir la grille - Bouton Start : Feu rouge s'allume puis après 1 seconde le feu orange s'allume puis après 1 nouvelle seconde le feu vert s'allume. Celui-ci reste allumé pendant environ 10 secondes (les 3 feux restent donc allumés ensemble). En ce qui concerne la liberation de mon Electro-aimant, je pense qu'il faut l'integré entre le feu orange et le feu vert car celui-ci met un petit temps avant de se libérer. Je ne connais pas la temporisation exacte pour l'instant mais cela n'a qu'assez peu d'importance car j'ai bien compris comment corriger les temporisations. La fin du cycle est : Extinction des feux et réactivation de l'électro-aimant. Encore une fois Merci |
|
|
00
|
|
|
#7 | |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Citation:
J'ai réussi à connecter l'automate sur un PC via le cable que j'ai. Le PC est pourvu d'une carte mère avec port COM. Je voudrait pouvoir le connecter sur mon portable. Pour cela j'ai un adaptateur USB/COM... J'ai bien un port COM1 émulé, par contre, impossibilité de connecter via le driver UnitelWay... Mon cable fonctionne puisque sur le PC c'est OK. ![]() JE suis dans une galère...et le temps passe |
|
|
|
00
|
|
|
#8 | |
![]() ![]() Thierry Inscription : septembre 2002 Messages : 3 670 ![]() |
Citation:
J'ai bien peur que tu ne puisses rien y faire, du moins, je ne suis pas optimiste avec PL707 (à moins qu'un collègue ait une solution) c'est la raison qui me fait acheter des portables Dell, les seuls, et encore dans la gamme pro, que j'ai trouvé qui possèdent un port com natif ! Pour tes modifs de soft, c'est pas compliqué, mais je te conseille d'utiliser un bouton d'armement pour ton EM de grille, car ce peux être dangereux de remonter la grille avec une tempo, si un concurrent est bloqué, par exemple L'idée : état repos de l'ensemble, toutes sorties désactivées, Grafcet à l'étape initiale Appui sur armement > EM grille Appui sur start > déroulement du processus > retour état repos
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici : Toutes les FAQs VB Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript Les Sources VB6 Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ... |
|
|
|
00
|
|
|
#9 |
|
Nouveau Membre du Club
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 25 ![]() |
Sinon il faut le câble de programmation Schneider en USB. Cela marche bien avec le PL707...
|
|
|
00
|
|
|
#10 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Résumons :
- Un ami qui fabrique des machines pour les podologues va me fournir un adaptateur qui semble mieux fonctionner que les autres (si cela fonctionne, c'est l'idéal) - Autrement, j'ai trouvé un vieux portable avec un port COM natif... donc je suis quasiment sauvé. Pourquoi un portable à tout prix ? Parce que je déplace mon materiel sur la neige et j'ai peur que la mémoire de l'automate ne soit pas assez longue en cas de coupure de courant. Avez vous une idée de son autonomie ? La solution dans mon cas serait peut être de mettre une petite batterie 24V qui l'alimenterai lorsque je ne suis pas sur le 220V - Concernant le cable USB : où puis je le trouver et à quel prix surtout ? C'est de cela dont tu parles ? Concernant le programme, La grille est pour l'instant remontée manuellement, donc aucun risque de blesser quelqu'un puisque pour que la grille soit tenue par l'électro-aimant, il faut que les deux soient parfaitement en contact. Si j'ai un bouton armement, cela fait une manip supplémentaire...en fait je n'ai besoin que de quelques dixièmes de seconde de coupure de l'électro-aimant pour que la grille se libère. Si l'électro-aimant se réactive, en aucun cas il ne remontera la grille. ICI vous trouverez des photos de la grille, afin de bien comprendre son fonctionnement. Encore merci pour vos conseils. Il est toujurs plus facile de concevoir à plusieurs. |
|
|
00
|
|
|
#11 | |||
![]() ![]() Thierry Inscription : septembre 2002 Messages : 3 670 ![]() |
Citation:
@docarno : tu aurais du commencer par ton lien modif dans le réseau 9 : Code :
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici : Toutes les FAQs VB Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript Les Sources VB6 Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ... |
|||
|
|
00
|
|
|
#12 | |
|
Nouveau Membre du Club
![]() Inscription : septembre 2006 Messages : 25 ![]() |
Citation:
N'en doute plus, je l'ai testé en "réel" sur un site. En fait il faut utiliser la dernière version du PL707 (4.0). Et ayant le PL7 sur ma machine (un DELL moi aussi pour la même raison Et effectivement j'utilise le 3030 comme câble USB. |
|
|
|
00
|
|
|
#13 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
|
|
|
00
|
|
|
#14 |
|
Membre éprouvé
![]() Inscription : août 2007 Messages : 462 ![]() |
salut,
achète une interface PCMCIA / RS232 (env 50 €) ça fonctionne très bien avec les vieux cables SCHNEIDER, mais pas les adaptateurs USB / RS232, du moins la plupart ... le probleme vient du fait que le cable intègre un convertisseur RS232 / RS485, et pour fonctionner il a besoin d'un "bon" signal RS232 qui est mal émulé par les adaptateurs USB / RS232 bon marché. @+ |
|
|
00
|
|
|
#15 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Je veux bien te croire, mais avant d'investir de nouveau, j'aimerai essayer...
Je vais voir dans un magasin d'informatique si y peuvent me trouver ça. Merci du conseil |
|
|
00
|
|
|
#16 |
![]() ![]() Bruno GuérangéIngénieur développement logiciels Inscription : mai 2002 Messages : 7 895 ![]() |
Si tu as un convertisseur USB, essaye aussi ceci : dans le driver manager, dans l'onglet unitelway, la configuration unitelway -> Modifier, dans l'onglet avancé, essaye de cocher "Force Virtual Com Port". Ceci suffit dés fois avec certains convertisseurs.
__________________
Delphi : 264 sources à consulter/télécharger ! |
|
|
00
|
|
|
#17 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Cette dernière méthode ne fonctionne pas...en tout cas chez moi...
J'ai également acheté une carte PCMCIA, mais qui ne fonctionne pas sur mon portable (ni sur celui d'un ami d'ailleurs)...je vais pouvoir la rendre (je m'étais renseigné auparavant). Enfin, pour une fois, l'informatique n'est vraiment pas mon amie. |
|
|
00
|
|
|
#18 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Evolution :
J'ai une carte PCI / Serie que j'ai récupéré. La communication grâce au driver unitelway se fait très bien. Mais il m'est impossible de communiquer avec l'automate à partir de PL7. Des idées ? PS : lorsque je lance une requète à partir de la console unitelway, cela me dit : "pas d'ACK distant dans la fonction Net-query"
|
|
|
00
|
|
|
#19 |
![]() ![]() Bruno GuérangéIngénieur développement logiciels Inscription : mai 2002 Messages : 7 895 ![]() |
Les soucis que tu as sont ceux que tous les automaticiens ont dépuis que sur les portables ils ont virés les ports séries. La solution que je te donnait, ne fonctionne malheureusement pas tout le temps. Les vendeurs d'automates sont tous avec des cordons USB maintenant.
Dans ton cas une carte PCI devrait fonctionner, c'est étrange. Dans le gestionnaire de périférique de ton PC comment apparait le port com de cette carte ? Quels nom quel port d'e/s utilisé et quelle IRQ ? De mémoire ce doit être COM1 port 0X3F8 IRQ4 ou COM 2 port 0X2F8 IRQ3. Je sais par exemple que pour XBTL qui utilise le même driver, il faut absolument que le convertisseur USB(on la carte) soit en COM1 ou COM2.
__________________
Delphi : 264 sources à consulter/télécharger ! |
|
|
00
|
|
|
#20 |
|
Invité de passage
![]() Inscription : décembre 2007 Messages : 13 ![]() |
Donc chez moi :
Port COM1 Plage d'E/S : BC00-BC07 IRQ : 23 La connection se fait à chaque fois, mais impossibilité de communiquer avec l'automate. Un ami m'a dit que ça provenait probablement de a carte mère trop récente...il est vrai que sur tous les autres vielles bécanes ça marche. Quoi qu'il en soit le programme fonctionne, la grille est au poil... je vais pouvoir me lancer dans un projet plus important. |
|
|
00
|