Bonsoir,
suite à un changement de pc portable je tente de me connecter à un TSX37 avec pl7pro 4.0, un cable TSXCU1030, et un adapteur USB/RS232. Avec driver manager apparament j'arive à établir la communication mais quand je lance la requette il m'affiche un probleme avec "net_query"
avez vous rencontrez ce probleme ou y a t'il un autre moyen de dialoguer avec cet automate
merci de vos reponce
le_narf est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 19/08/2007, 21h23   #2
Responsable Visual Basic
 
Avatar de ThierryAIM
 
Homme Thierry
Inscription : septembre 2002
Messages : 3 670
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Thierry
Âge : 49
Localisation : France, Rhône (Rhône Alpes)

Informations professionnelles :
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : septembre 2002
Messages : 3 670
Points : 5 672
Points : 5 672
l'éternel problème des ports série non natif

désolé, je n'ai pas de solution, sauf celle d'acheter un pc avec port série natif (si si, il en existe encore)
c'est ce qui me fait acheter des pc Dell, gamme pro, mais jusqu'à quand ??...
__________________
Vous vous posez une question, la réponse est peut-être ici :
Toutes les FAQs VB
Les Cours et Tutoriels VB6/VBScript
Les Sources VB6


Je ne réponds pas aux questions techniques par MP. Utilisez les forums. Merci de votre compréhension

MioSkins.org : le site de référence pour GPS et PDA Mitac MIO
iPHONIX.fr : le must francophone des infos pour iPhone, iPad, ...
ThierryAIM est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 20/08/2007, 13h52   #3
Invité de passage
 
Inscription : janvier 2005
Messages : 3
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : janvier 2005
Messages : 3
Points : 3
Points : 3
Bonjour,
j'utilise un cable PCX1031 avec convertisseur USB/RS232 sans soucis que ce soit pour Micro, Premium ou Twido.
Pour régler le driver unitelway, il faut aller dans la config du driver, onglet
"avancé" et mettre à 0 le paramètre RX/TX delay.
Cela est aussi valable pour la communication avec les anciens afficheurs XBTE.. et autres de cette génération avec le convertisseur et le cable XBTZ915V22.
Si ca ne marche pas essaie de cocher "Force Virtual com port" sur cette même page du driver unitelway mais il semblerai que ça ne serve pas à gtrand chose dans ce cas, enfin moi ça marche sans.

Edit : Par contre ça ne marche pas avec tous les convertisseurs. J'utilise un cable de chez DACOMEX USB2 vers série qui marche très bien. Je l'ai acheté là:
http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=151030
Patrgagn est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 24/08/2007, 21h00   #4
Invité de passage
 
Inscription : août 2007
Messages : 6
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : août 2007
Messages : 6
Points : 0
Points : 0
merci de vos reponces,
je vais acheter un convertiseur de chez DACOMEX pour voir car avec le mien (marque Aten) même en modifiant le paramètre RX/TX delay a 0 ca ne marche pas, mais le message d'erreur a changer .Je n'en suis pas sur exactement mais c'est pas d'ACK distant dans la fonction net_query je crois.
Deux petites questions a Patrgagn le cable PCX1031 n'est il pas un port RS485? et par hasard n'habite tu pas prés de Narbonne? a bientot
le_narf est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 27/08/2007, 08h25   #5
Invité de passage
 
Inscription : janvier 2005
Messages : 3
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : janvier 2005
Messages : 3
Points : 3
Points : 3
Le cable PCX1031 est un cable RS232 coté PC avec une DB9 et RS485 coté automate avec une prise midi-din. Le boitier de conversion en milieu de cable comporte un selecteur rotatif qui doit être positionné sur 2-TER direct.
Sinon, non je n'habite pas pas de Narbonne. J'en suis même plutôt très loin.
Patrgagn est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 03/09/2007, 20h44   #6
Invité de passage
 
Inscription : août 2007
Messages : 6
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : août 2007
Messages : 6
Points : 0
Points : 0
Par défaut ca ne marche pas

j'ai recu mon convertisseur de chez dacomex et j'ai le meme mesage d'erreur . il doit y avoir une incopatibilitée avec mon cable alors.
le_narf est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 05/09/2007, 04h40   #7
Responsable outils internes
 
Avatar de Nono40
 
Homme Bruno Guérangé
Ingénieur développement logiciels
Inscription : mai 2002
Messages : 7 892
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Bruno Guérangé
Âge : 44
Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

Informations professionnelles :
Activité : Ingénieur développement logiciels
Secteur : Industrie

Informations forums :
Inscription : mai 2002
Messages : 7 892
Points : 11 898
Points : 11 898
Acheter un convertiseur pour garder le cordon n'est pas le mieux... Autuant acheter le cordon USB directement.

Sinon, essayez de cocher l'option 'Force virtual com port' dans la configuration unitelway.
__________________
Delphi :
La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
264 sources à consulter/télécharger !
Nono40 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 06/09/2007, 08h23   #8
Invité de passage
 
Inscription : janvier 2005
Messages : 3
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : janvier 2005
Messages : 3
Points : 3
Points : 3
L'intérêt du convertisseur est qu'il permet de se servir de tous les cables qui n'ont pas été recréés en USB tels que les cables afficheurs ou autres matériels.
Ca permet aussi de ne pas changer sans arrêt de config unitelway (de port COM) à chaque chagement de d'appareil de destination. C'est bien pratique quand on a un automate et afficheur à modifier souvent lors d'une mise en service.
Patrgagn est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00