Par défaut [FANUC RJ3IB] solution pour renseigner les I/O ,PR et R via un PC

Bonjour,

Je cherche a pouvoir récuperer et renseigner les commantaires des registre et des registre de position et des entrée/sortie via mon pc.

Merci de votre réponce

authoms est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 18/09/2007, 10h29   #2
Invité de passage
 
Inscription : septembre 2007
Messages : 1
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : septembre 2007
Messages : 1
Points : 1
Points : 1
Salut,

J'avais aussi ce problème, le support fanuc m'a envoyé plusieurs fichiers qui permettent de faire cette manip.

Un fichier d'aide décrit la procédure qui utilise un fichier excel,des macros et génére des fichiers à executer sur la baie.

Pour plus de renseignements, il faut joindre le support fanuc directement qui saura te répondre.
a+
Fichiers attachés
Type de fichier : zip Mettre les commentaires sur les variables.zip (170,4 Ko, 38 affichages)
igor.m est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 21/09/2007, 08h40   #3
Invité de passage
 
Inscription : juillet 2007
Messages : 4
Détails du profil
Informations personnelles :
Âge : 32
Localisation : France, Gironde (Aquitaine)

Informations forums :
Inscription : juillet 2007
Messages : 4
Points : 3
Points : 3
Merci de ta reponse

il me reste plus qu'a le tester.

@+
authoms est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 15/11/2007, 16h54   #4
Invité de passage
 
Inscription : novembre 2007
Messages : 4
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : novembre 2007
Messages : 4
Points : 4
Points : 4
cela fonctionne il suffit juste de faire gaffe à la version de compilation du karel