Vieux 23/11/2006, 14h32   #1
Inactif
 
Inscription : février 2003
Messages : 4 342
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : février 2003
Messages : 4 342
Points : 4 030
Points : 4 030
Par défaut Problème : Recovery Thread got woken up

Bonjour,

Nous avons un serveur Linux, mais nous ne maîtrisons pas ce systeme, c'est une société externe qui l'a installé.

Jusque là pas de probleme

Mais depuis qqtemps un message apparait
Citation:
md:recovery thread got woken up
suivi peu de temps apres par
Citation:
md:recovery thread finished
et puis plus rien. Le serveur est KO !

La société qui nous a installée le serveur n'existe plus et on est comme qui dirait, dans la panade. Les 30 collègues sont sur les nerfs (surtout sur les notres, d'ailleurs) et on est bloqué.

Qqun sait ce que veut dire se message, et surtout quoi faire ?

Merci pour toute aide

PS : La distribution est une RedHat
Louis Griffont est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 23/11/2006, 19h49   #2
Responsable Algorithmes
 
Avatar de PRomu@ld
 
Homme Romuald Perrot
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)
Inscription : avril 2005
Messages : 4 144
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Romuald Perrot
Âge : 26
Localisation : France

Informations professionnelles :
Activité : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)
Secteur : Enseignement

Informations forums :
Inscription : avril 2005
Messages : 4 144
Points : 5 301
Points : 5 301
De mémoire, md est le raid logiciel ...

Peut être un problème matériel est la cause de tout ça ...

Quand intervient le message ? Au démarrage, lors d'une action bien précise ou de façon aléatoire ?
__________________
http://rperrot.developpez.com
http://phos-graphein.fr

Vous désirez contribuer à la rubrique algorithmique, n'hésitez pas à me contacter.
PRomu@ld est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 24/11/2006, 09h23   #3
Inactif
 
Inscription : février 2003
Messages : 4 342
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : février 2003
Messages : 4 342
Points : 4 030
Points : 4 030
Merci de ta réponse,

le phénomène arrive de façon aléatoire.

On se demandait si ça ne pouvait pas venir de notre onduleur.

Depuis qqtemps nous avons des coupures courant et l'onduleur prend le relais.

Sur le serveur, un system de "PowerChute" est installé et une liaison série existe entre le serveur et l'onduleur.
Bref, est-ce possible que ce soit l'onduleur qui provoque ce truc ?

Kwasin
Louis Griffont est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 24/11/2006, 14h15   #4
Responsable Algorithmes
 
Avatar de PRomu@ld
 
Homme Romuald Perrot
Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)
Inscription : avril 2005
Messages : 4 144
Détails du profil
Informations personnelles :
Nom : Homme Romuald Perrot
Âge : 26
Localisation : France

Informations professionnelles :
Activité : Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER)
Secteur : Enseignement

Informations forums :
Inscription : avril 2005
Messages : 4 144
Points : 5 301
Points : 5 301
Citation:
le phénomène arrive de façon aléatoire.

On se demandait si ça ne pouvait pas venir de notre onduleur.
En fait, si le problème arrive lorsqu'il y a switch entre le secteur et l'onduleur c'est fort probable. Si le problème intervient lorsque le serveur tourne sur l'onduleur et pas sur le secteur, c'est aussi fort probable.
__________________
http://rperrot.developpez.com
http://phos-graphein.fr

Vous désirez contribuer à la rubrique algorithmique, n'hésitez pas à me contacter.
PRomu@ld est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Vieux 27/11/2006, 15h59   #5
Inactif
 
Inscription : février 2003
Messages : 4 342
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : février 2003
Messages : 4 342
Points : 4 030
Points : 4 030
Bonjour,
et merci de la réponse.

En fait, il semblerait que notre onduleur avait des batteries fatigués, et qu'il envoyait de temps en temps un message au process Shutdown contrôle installé.

L'onduleur étant ancien, il n'a que 2 messages possibles
1)OK
2)On coupe les Disques durs !

La faiblesse des batteries provoquait de temps en temps le second message, auquel le serveur répond par le message indiqué, et bloque toute opération.

Voila, les batteries sont neuves, et on va avoir un nouvel onduleur tres bientôt

Encore merci,
et à bientôt

Kwasin
Louis Griffont est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00