    Par défaut IO Scanning M340 et ATV630
    Bonjour,

    je suis en plein développement sur un projet Unity Pro (M340 avec un coupleur BMX NOE100) pour une liaison Modbus TCP/IP entre l'automate et 2 variateurs ATV630C11N4.
    La consigne vitesse est en analogique et l'IO Scanning sert exclusivement à récupérer des infos (fréquence, conso, I, etc...)

    J'ai à peu près pigé la programmation sous Unity Pro mais j'ai du mal à trouver les infos concernant les variateurs (adressage, longueur du mot, etc...)

    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller...
    J'ai trouvé une doc assez complète hier mais à part des "scan" à renseigner, je n'ai pas compris grand chose....

    Par avance, merci!

  2. #2
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Bonjour,

    C'est assez simple à faire et toujours la même chose sur les variateurs Schneider (j'écris tout de tête je n'ai pas Unity d'ouvert)

    Tu dois lire dans le variateur une table de 10 mots qui commence toujours à l'adresse zéro dans le variateur.
    Donc dans l'IOScanning tu dois mettre l'adresse de lecture sur zéro et le nombre d'objets sur 10.
    Si tu utilises la voie intégrée du M340 tu n'as pas d'IOScanning (merci Schneider de l'avoir "oublié"). Il faut alors utiliser un READ_VAR en lisant les %MW à partir de 0.

    Les données lues dépendent ensuite de ce que tu as configuré dans le variateur.
    Pour chacun des mots lus tu associes dans la variateur une variable.
    Cette table d'adressage IOScanning n'est paramétrable que par le logiciel SoMove sur l'ATV630. Du moins sur celui celui que j'ai déjà démarré.
    Ce n'est pas paramétrable via l'écran intégré, ce n'est pas paramétrable via le web-serveur intégré. Encore des limitations à la noix.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  3. #3
    Nouveau membre du Club
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Juin 2014
    Messages
    40
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 49
    Localisation : France, Sarthe (Pays de la Loire)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2014
    Messages : 40
    Points : 28
    Points
    28
    Par défaut
    D'accord...
    En fait, je me suis fait expliqué la config sur la noe100...
    J'ai, de plus, trouvé le tableau de variables du variateur.

    Sur Internet, j'ai bien trouvé une fiche Schneider avec ce que tu as expliqué. Comme chaque "paramètre" a une adresse logique, je pensais qu'en rentrant cette adresse dans la page IO Scanning de la noe100, je pouvais lire sans souci cette même variable.

    En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'expliquer, je vais regarder ça dès demain!
    ça ne me paraît pas extrêmement compliqué, c'est surtout que j'ai un tas de nouvelles choses à assimiler pour ce projet.....

  4. #4
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Citation Envoyé par Dave72 Voir le message
    D'accord...
    En fait, je me suis fait expliqué la config sur la noe100...
    J'ai, de plus, trouvé le tableau de variables du variateur.
    Comme tu as une NOE tu as IOScanning intégré, donc pas de code à écrire.

    Citation Envoyé par Dave72 Voir le message
    Sur Internet, j'ai bien trouvé une fiche Schneider avec ce que tu as expliqué. Comme chaque "paramètre" a une adresse logique, je pensais qu'en rentrant cette adresse dans la page IO Scanning de la noe100, je pouvais lire sans souci cette même variable.
    Les adresses directes sont à utiliser pour aller lire ou écrire une variable qui n'est pas dans ce qui est lu en IOScanning.
    Ces adresses servent aussi en modbus série.
    Affecter la liste des variables dans le variateur dans la liste IOSCanning est ce qui est de loin le plus simple.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

Discussions similaires

  1. scan code barre
    Par sylvain1809 dans le forum Access
    Réponses: 9
    Dernier message: 18/07/2016, 13h15
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2004, 22h33
  3. explain SQL constant scan
    Par drizzt2511 dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 2
    Dernier message: 05/08/2004, 11h41
  4. Applet et scan du disque
    Par Philia dans le forum Applets
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/07/2004, 11h40
  5. [Stratégie][Fichier][Memoire]Scan disques volumineux
    Par Mobaladje dans le forum API standards et tierces
    Réponses: 8
    Dernier message: 22/05/2004, 20h06

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo