    Par défaut Siemens : Step7, Wincc Flexible, TIA Portal. Questions stupides
    Bonjour à tous,

    je débute un nouveau boulot et je ne suis pas très fort en Siemens car pratique trop épisodique.
    Aussi, j'ai plusieurs questions :
    Sur Step7, avez-vous une méthode propre pour récupérer le programme source avec les datas, et tout et tout?
    Comment puis-je mettre à jour les différents pilotes? J'ai un cordon USB/MPI mais impossible de me connecter à un S7-300 depuis l'installation récente du logiciel....

    WinCC Flexible/ Step7 : comment se fait-il que je ne puisse pas intégrer l'application wincc à Step7 quand je démarre ce dernier? Un problème dans l'installation? Normalement, l'appli wincc doit apparaître dans le navigateur de projet?

    TIA Portal : Le S7-1500 fonctionne exclusivement sur TIA Portal?
    Est-ce que c'est compliqué de pomper un programme source sans avoir de connaissance sur ce logiciel?

    Par avance, merci. Si je dois faire plusieurs topics, je modifierai et si les sujets ont déjà été traités, excusez-moi par avance....

    Dave

  2. #2
    Expert éminent sénior

    Avatar de Nono40
    Homme Profil pro
    Ingénieur développement logiciels
    Inscrit en
    Mai 2002
    Messages
    8 640
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 56
    Localisation : France, Loir et Cher (Centre)

    Informations professionnelles :
    Activité : Ingénieur développement logiciels
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Mai 2002
    Messages : 8 640
    Points : 19 101
    Points
    19 101
    Par défaut
    Bonjour,

    Quelques réponses :

    Sur Step7, avez-vous une méthode propre pour récupérer le programme source avec les datas, et tout et tout?
    Ce n'est tout simplement pas possible. Aucun nom de variable ni commentaire (voir code source dans le cas de SCL) n'est stocké dans l'automate.
    Si tu as un projet dont les code a été modifié âr quelqu'un d'autre dans l'automate tu peux récupérer ce code en partie :
    - pas le SCL
    - pas le DB
    - pas les FB
    - seulement les FC mais les commentaires seront éventuellement décalés.

    Note que les automates S7-300 peuvent aussi être programmés avec TIA Portal.
    Ce qui est décrit ci-dessus concerne Step7.
    Avec TIA sur des S7-300, c'est pire : tu ne peux récupérer strictement aucun nom de variable.

    C'était le très gros manque de Siemens face à ses concurrents directs.
    C'est corrigé avec TIA sur les 1500, tout est dans l'automate.

    Comment puis-je mettre à jour les différents pilotes? J'ai un cordon USB/MPI mais impossible de me connecter à un S7-300 depuis l'installation récente du logiciel....
    Quelle version de step 7 ? Quelle version de Windows ?
    Avec le anciennes version de Step 7 le cordon USB n'est pas installé par défaut.
    Il faut aussi le paramétrer correctement dans les paramètres d'interface PG-PC

    WinCC Flexible/ Step7 : comment se fait-il que je ne puisse pas intégrer l'application wincc à Step7 quand je démarre ce dernier?
    Tu n'intègres pas WinCC à Step 7 mais tu intègre ton projet WinCC a un projet Step 7.
    Si ton installation est correcte, ouvre un projet quelconque. Fait un clique droit sur la racine du projet à gauche et as-tu bien ajout d'une Station Simatic HMI ? Si oui tout est bon.
    Sinon essaye de lacer WinCC tout seul et regarder dans les options s'il n'y a pas une case à cocher 'Intégration à Step7'. (là je confond peut-être avec ProTool )

    Un problème dans l'installation? Normalement, l'appli wincc doit apparaître dans le navigateur de projet?
    Non ça ne se voit pas. Si tu ouvres un projet qui a une application WinCC incluse alors elle est dans l'arbre à gauche.
    Si winCC est mal installé et que tu ouvres un projet contenant une application WinCC tu auras un message d'avertissement te disant que WinCC n'est pas installé (non bloquant dans Step 7, mais bloquant dans TIA Portal )


    TIA Portal : Le S7-1500 fonctionne exclusivement sur TIA Portal?
    Oui. Et c'est tant mieux. TIA est nettement plus abouti que Step 7.

    Est-ce que c'est compliqué de pomper un programme source sans avoir de connaissance sur ce logiciel?
    Sur TIA tu veux dire ?
    Difficile à dire car je connaissais déjà bien Step 7 avant de passer à TIA et certains points sont équivalents.
    Un pur néophyte de Siemens et TIA va sans doute chercher un peu. La logique de siemens n'est pas celle de Schneider et n'ont rien à voir avec Allen Bradley.
    As-tu au moins une bonne connaissance d'une autre marque ?

    Par avance, merci. Si je dois faire plusieurs topics, je modifierai et si les sujets ont déjà été traités, excusez-moi par avance....
    Il faudra faire un sujet séparé si tu as une question sur un point technique particulier.
    Delphi :
    La F.A.Q. , 877 réponses à vos questions !
    264 sources à consulter/télécharger !

  3. #3
    Nouveau membre du Club
    Homme Profil pro
    Automaticien
    Inscrit en
    Juin 2014
    Messages
    40
    Détails du profil
    Informations personnelles :
    Sexe : Homme
    Âge : 49
    Localisation : France, Sarthe (Pays de la Loire)

    Informations professionnelles :
    Activité : Automaticien
    Secteur : Industrie

    Informations forums :
    Inscription : Juin 2014
    Messages : 40
    Points : 28
    Points
    28
    Par défaut
    Je vais scinder ce topic en 3 suivant mes questions. Ce sera plus pratique....

Discussions similaires

  1. Question sur Step 7 et WinCC Flexible
    Par Ahmedov dans le forum Automation
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/10/2013, 20h09
  2. WINCC flexible/SIMATIC STEP7
    Par youtech dans le forum Automation
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2011, 11h59
  3. Question sur WinCC Flexible
    Par Iner1 dans le forum Automation
    Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2010, 21h30
  4. [Débutant] Question stupide : Backup
    Par mcroz dans le forum Access
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/03/2007, 16h54
  5. Question stupide sur innerhtml
    Par lieto dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/07/2006, 12h01

Partager

Partager
  • Envoyer la discussion sur Viadeo
  • Envoyer la discussion sur Twitter
  • Envoyer la discussion sur Google
  • Envoyer la discussion sur Facebook
  • Envoyer la discussion sur Digg
  • Envoyer la discussion sur Delicious
  • Envoyer la discussion sur MySpace
  • Envoyer la discussion sur Yahoo